本文作者贾柏青  郭凤斌  黄亚来

    2006年5月国家煤矿安全监察局颁布了一项全新的强制标准即AQ6201监控系统制造标准决定重新换发带有N字头的安标证?#20445;?nbsp;就是说众厂家必须推倒原来老产品重新设计一套符合新标准的?#24067;?#21644;软件系统统一检验达标后才能恢复生产新标准颁布后各厂家摩拳擦掌跃跃欲试准备迎接这场重新洗牌的游戏但大多数厂家产品市场将面临严重冲击面对生死抉择个个如履薄冰

    此次贯标的条款中最难通过的是电磁兼容三项指标这项标准对于煤矿电器自动化还很生疏煤炭行业中尚没有合适资质的检验部门和设备只好委?#34892;?#19994;外的检验机构进行测试2006年中期厂家纷?#23383;?#21160;进行了摸底测试检验结果非常令人失望由于技术原因参与测试的产品没有一个能够全面通过电磁兼容检验

    电磁兼容对于本质安全电路的确是一项过于严酷的要求瞬变脉冲群注入到系统中后传感器显示出现异常数据分站死锁主机冒大数设备重启等等奇?#20540;?#29616;象特别是浪涌冲击试验轻则传感器不能工作重则元器件当场爆裂冒烟耗时一个多月的摸底测试没有取得任何进展

    面对新的技术瓶颈标准中的抗干扰条款究竟能不能适用煤矿井下设备贯标行动一时处在了进?#23435;?#35895;的局面执行时间?#40644;?#19968;推再推所有系统检验全部卡在了电磁兼容这道关口上全国生产厂家已经停产将近半年了此间监控系统产品成了一块真空区域在2006年12月26日国家安全监察局法规?#23616;?#20110;下发了一道文件暂停了抗干扰标准执行此令一发众厂家纷纷获得了新安标证

    新标准中取消了抗干扰检验项目等同于抽去了新标准最精华的部分已经背离了系统贯标的初衷这样的系统究?#22815;?#26159;怎样许多局矿都在拭?#25239;?#26395;

    1AQ6201-2006新标准在什么背景下提出的
    国家煤矿安全检查局为整顿当前国内安全监控市场混乱局面在2006年6月下发文件全面贯彻AQ6201新标准决心彻底整治监控系统生产厂家和煤矿?#27809;?#23384;在的各种安全隐患主要针对一下几个方面
  (1)电磁兼容?#38405;?#24046;易发生误报警冒大数等严重问题监控系统普遍存在频繁的虚假报警误?#31995;?#31561;不稳定现象长期的误报警恍如狼来了的寓言?#36866;?#19968;样极大地破坏了监控系统的可信度据有关部门统计山东某矿的一套进口监控系统一个月里误报警1000多次已经到?#23435;?#27861;忍受的程?#21462;?br>
  (2)现有的设备可靠性低下设备极?#33258;?#21040;电磁浪涌损坏监控系统除了遭受雷击等大能量脉冲破坏外还受到来?#36291;?#19979;机电设备的浪涌冲击它是检验设备可靠性不可缺少的指标

  (3)现有的监控分站?#31995;?#25511;制功能不可靠动作延迟时间超长系统不稳定时为了规避处罚厂家往往采取软件延迟?#31995;?#26469;补救使用简单的延迟传递往往不能根治顽固的干扰结果层层?#26041;Ԝ技?#24310;迟有些系统反应延迟时间竟然长达40分钟之久有的甚至没有基本的?#31995;?#21151;能监控系统的控字主要体现在?#31995;?#21644;闭锁控制方面失去了控制的系统形同虚设

  (4)系统软件不规范响应速度慢缺少最基本的功能有些厂家只?#38750;?#33457;俏的内容依靠不实的宣传抢占市场地面又是大屏幕又是网络?#27425;?#27861;满足煤矿基本安全监控?#38405;?#35201;求基层?#27809;?#27809;有详细标准可依致使非标产品大行其道

  (5)传感器?#38405;?#33853;后稳定?#38405;?#24046;功耗电流大接线距离短质量参差?#40644;?#24050;经无法满足长臂采煤工作面的需求

  (6)市场混乱准入门槛低致使伪劣产品充斥市场在市场利益的诱惑下催生出许多三无企业一没有技术人员二没有仪器设备三没有厂房资金竟然也干起了监控系统软件和?#24067;?#20063;模仿起国际上流行的贴牌工艺?#20445;?#20154;命关天监控系统成了商人淘金的场地


  2AQ6201-2006新标准与原标准有何不同的地方
  下面简单扼要介绍一下新标准的主要修改内容
 
  (1)增加电磁兼容性四项指标的新要求
电磁兼容新标准包括四项内容即静电放电抗扰度此项检验暂时免除检验电磁辐射抗扰度电快速脉冲群抗扰度浪涌冲击抗扰?#21462;?#38024;对国内各监控系统产品现状下面逐项介绍一下推广的意义

  a.瞬态脉冲群抗扰度的要求
该项标准是孙继平教授依照国家标准GB/T 17626.4--1998起草的标准的意义为评估电子电器设备的供电电源信号和控制端口在受到重复快速瞬变脉冲干扰时的?#38405;ܣ?#30830;定一个共同的评定依据电气设备在电源开启和关闭时都会以群脉冲方式干扰相邻设备本项标准对煤矿电子电器设备长期以来没有抗干扰?#38405;?#25351;标意义重大

  b.抗浪涌冲击要求
本标准采自国标GB/T 17626.5-1999 idt IEC 61000-4-5:1995规定了设备对开关和雷电瞬变引起的单极性浪涌冲击的抗扰度要求实验方法和推荐的试验等级范围目的是建立一个共同的基准以评定设备在遭受来自电力线和互联线上高能?#21487;?#25200;时的?#38405;ܡ?br>
浪涌测试条件非常严酷以0.5KV 1KV 2KV 4KV分为四个级别浪涌脉冲上升时间1.2微妙?#20013;?#26102;间40微妙标准要求仪器在遭受以上级别能量脉冲击后仪器应能正常工作许多产品在遭到冲击后立刻停止工作严重的会发生永久性损坏电磁辐射抗扰度增加强制推广

  c.抗电磁辐射要求
本标准采自国标GB/T 17626.3-1999 idt IEC 61000-4-5:1995规定了井下设备对其它无线发射设备的抗扰度要求实验方法和推荐的试验等级范围为二级目的是建立一个共同的基准以评定设备在遭受来高频设备和互联线上高能量电磁波时的?#38405;ܡ?br>
  (2)红外遥控传感器要求
新标准规定甲烷传感器必须使?#29028;?#22806;遥控方式调校淘汰电?#40644;?#35843;整零点和精度的产品对?#27809;?#26469;说这是件好事老式电?#40644;?#35843;校的传感器在井下调整起来相当的不方便一是要设电?#40644;?#35843;整孔仪器外壳无法实现良好密封井下湿气与粉尘使产品寿命大减二是用起子反反复复地调整电?#40644;?#26497;易造成机件损坏据现场工人反?#24120;?#35768;多产品不是使?#27809;?#30340;而是被调整坏的三是调整精度差带下井的气样是有限的如果零点 精?#21462;?nbsp;报警?#34180;?nbsp;?#31995;?#20840;部用电?#40644;?#26469;整定的话有时一袋气全用完还没调好一台传感器

  (3)增加长稳定周期传感器?#38405;?br>新标准要求甲烷传感器的调校周期必须达到15天就是说仪器经过15天的井下环境模拟它的零点和精度漂移不能超标这是一项非常严酷的要求也对生产厂提出了新的挑战影响传感器稳定的因素很多传感元件?#38405;?#38750;常关键具体说就是元件的零点稳定性黑?#33258;?#20214;的物理?#38382;?#19968;致性和精?#20154;?#21464;寿命催化剂的表面活性二项?#38382;?#20256;感元件的稳定性和寿命与测量元件的等效表面积关系密?#26657;?#36807;去的十?#25913;?#37324;人们一味地?#38750;?#20256;感器的低功耗各家元件?#26102;?#30528;是越做越小其结果忽视了最宝贵的技术?#38405;ܣ?#26032;标准的推广对?#27809;?#26159;一大利好的消息

  (4)增加长距离传感器接线要求
新标准规定甲烷传感器到分站的接线距离不得小于2公里传感器接线距离取决于分站电源电压线路压降和传感器功耗它实质体现在传感器功耗指标上比如2公里一平方毫米的电缆环形电阻为72欧?#32602;?#20197;传统串联稳?#25925;?#20256;感器为例如果传感器电流200毫安实际电流还要大些那么降落在电缆?#31995;难?#38477;为720.214.4伏分站电源18伏时传感器?#31995;?#30005;压将仅剩下3.6伏传感器是不可能工作的目前市场上现有的一些传感器如不改变工作模式估计很难达到一平方毫米电缆连接2000米的要求.

  (5)增加井下快速?#31995;?#21151;能
新标准规定系统分站必须具有快速?#31995;?#25511;制的功能?#36824;?#36830;接多少只传感器的分站任何一只传感器超越?#31995;?#38376;限从传感器数字变化开始到被控设备电源切断为止累计时间不得超过2秒钟这是一个很高的技术指标如果采用传统的频率计数方式工作信息采集按传感器编号顺序进行那么一台八模分站采集周期将达到8秒即使应用快速的双沿计数方法最少也须要4秒的采集时间主CPU还要进行数值计算超限判断显示处理?#31995;?#38381;锁控制与地面主机通信等复杂的处理

此前使用的各型号分站无法达到如此高的要求欲实现快速?#31995;?#25511;制只能重新设计多组CPU控制的分站同时还必须应用相应的编程技巧使多组CPU协调工作这无疑又是一场技术实力的较力需要指出这次贯标许多系统分站并没有采取多CPU设计为了应付高速?#31995;?#26816;验大都采取缩减采集周期的方案这无疑是以牺牲仪器的可靠性为代价的

  (6)增加?#31995;?#22120;的后备电源要求
新标准规定井下监控分站在交流电源中断后应能自动转换后备电源工作维持时间不应小于2小时同时要求?#31995;?#25191;行装置具有相应的闭锁时间监控分站各家目前都配备了后备电源但许多厂家忽略了远程?#31995;?#22120;的后备电源问题因为?#31995;?#31665;远离分站大多数厂家的远程?#31995;?#31665;都采用就地取660V动力电源供电交流电源中断后无法维持?#31995;?#31665;的闭锁状态补救的方法只好?#21051;系?#31665;再配一个不间?#31995;?#28304;或者重新设计带有后备电源的?#31995;?#31665;

  (7)开关量输入的三态识别
新规程要求开关量信号除了能检测信号的有效/无效外还因该能判别故障?#25237;?#32447;状态也就是?#30340;?#21069;广泛使用的开关量标准1毫安/5毫安/0毫安 要全部能识别出来许多厂家分站的信号输入电路都连接有光电耦合器仅能传递逻辑1和逻辑0不具有三态识别功能看似很小的功能实?#21046;?#26469;麻烦不少尤其是机械触点类型传感器要判断断线故障和断开状态难度挑战实在不小

  (8)监控主机的自动切换
新标准要求监控主机配备二台一用一备当监控主机出现故障后应能自动切换到备用主机上切换过程中数据丢失不得大于五分钟标准中虽然没有强制双机热备但五分钟数据丢失标准在冷备份系统中很难达到实际检验时还是执行了热备标准

  (9)分站增加甲烷风电闭锁控制功能和故障闭锁功能
系统分站不仅要求具有符合安全规程的?#31995;?#21151;能还要求具有?#33655;系?#38381;锁掉电闭锁故障闭锁断线闭锁停风闭锁停风三分禁启风机现场应用发现?#21512;?#26377;的单台闭锁功能与井下情况有很大差别现场风机大都采用双风机4电机双电源标准分站必须有充裕的接入端口和相应的判别控制逻辑才能满足实?#24066;?#27714;

  (10)系统增?#28044;?#20851;量?#31995;?#21151;能和异地?#31995;?#31561;功能
这项要求旨在实现超越区域远程?#31995;?#25511;制和通风异常譬如反风向快速区域?#31995;?#26460;绝类似大平煤矿的瓦?#25925;?#25925;

  (11)系统增加馈电异常状态回传报警功能
此项要求目的是实现?#31995;?#22833;效监控?#22836;?#27490;?#21485;宋?#30772;坏?#31995;?br>
  (12)系统软件统一功能统一界面统一?#35828;?#32479;一报表


  3新标准软件的四统一是什么内容
  新标准软件要求无论采用什么语言编程务必做到统一界面统一报表统一?#35828;?#32479;一功能,这样是为了方便煤矿安全监察人员监督检查?#36824;?#26159;多复杂的系统命令?#35828;?#37117;是一致的所有人都会使用现场哪里有问题容易发现


  4监控系统新标准中的抗干扰条款为何中途暂停
  从传感器到分站的信号传输方式绝大多数产品使用的2001000频率脉冲分站单片机采用计数方式采集信号这种方式在原理上就存在着严重缺陷上千伏的瞬变脉冲信号叠加到信号线上后单片机无法识别干扰与信号立刻会出现数字错乱胡乱报警等现象强脉冲信号还会使电路逻辑发生翻转使CPU死锁或重新启动现有传统电路根本通不过新标准中的瞬变脉冲群的测试

此前煤炭行业厂家对电磁兼容技术要求都不是很了解面临即将强制贯彻新标准之前胸中都没有底在贯标压力下各家私下纷纷进行了?#37027;?#30340;摸?#36164;?#39564;?#34180;?#27979;试是在常州轨道牵引技术研究所 进行的国内几家较有影响力的大厂?#23478;?#27425;来到这里据有关人士透露检验结果都非常不理想

新标准是在2006年5月颁布在颁布的同时国家煤矿安全监察局随即宣布作废所有监控系统厂家的安标各厂家停止了生产和销售都在组织力?#21487;?#20837;研究新标准产品升级技术唯独不能跨越的是这道电磁兼容技术门槛进一步实验结果令所有厂家感到无望停产指令下达已经半年时间过去了没有一家能拿出有效的技术整改方案来建国以来全行业大规模长时间停产整顿实属首例停产企业如同一?#21644;?#21703;待哺雏鸟牵动着各级部门的神经新开工基建矿井没有监控系可以安装统法定不准予开工投产下一步贯标如何抉择一?#27835;?#24418;的压力在一天比一天加重

这种?#38480;?#23616;面是决策部门是始料不及的显然如果不做适当调整绝大多数厂家都将无法跨越这道技术藩篱企业利益与行?#20498;?#29702;标准产生?#25628;?#37325;的冲突贯标的最后期限日益临近技术主管部门只好暂时推迟强制执行时间国家煤矿安全监察局办公室授权发文推迟电磁兼容强制检验时间到2006年12月底暂时下发一种临时安标有效期一年为一些企业放宽政策给出时间去摸索整改方案

时间很快已经到达2006年12月最后期限众多厂家经过努力后都没能取得进展一致得出绝望的结论监控系统是不可能通过新标准电磁兼容测试的主管部门经过多次开会研究检验标准严酷等级一降再降由原来的3级降到了2级还是不行最后降到最低的1级也不行所有的实验结果?#36158;?#21521;了一个结论电磁兼容完全没有通过的希望翘首期盼的厂家已经到了山穷水尽的地步把最后的希望寄托在修改检验标准上AQ6201已经正式批准为国家标准不是随便就能更改的

2006年12月26日国家煤矿安全局法规司下达文件停止了新标准中电磁兼容测试的要求生产厂为此欢欣鼓舞可是没有人知道这样一字之差的改变等于阉割了贯标的原始目标值得关注的是文中没有明确是永久取消还是暂停

新标准的精华所在就是强制推行电磁兼容标准煤矿上十?#25913;?#26469;深受干扰的危害才促成新标准的出台如今抽掉了精髓部分再去强推余下的项目则成了流于?#38382;?#30340;例行检验它的推广价值是否还在值得商?#35835;ˡ?#38477;低标准的结果当然是生产厂家受益受到损害的自?#25442;?#26159;煤矿?#27809;?br>
从长远?#25239;?#19978;看抗干扰这条国家标准迟早还要强制执行?#27809;?#26379;友不要误认为获得了新安标证的产品就是放心的系统了从目前获得新安标证的情况看仅仅依靠新安标来遏制伪劣产品作用十分有限相信用不了多久监控系统冒大数的问题必定还会重新被提到日程上来 


  5是不是AQ6201标准中的抗干扰条款真的难以实现
  安全监控系统究竟能不能通过电磁兼容的检验众厂家实验的结果令大家感到沮丧为什么电磁兼容技术在煤矿装备中推广会遇到如?#25628;?#37325;的技术问题原来煤矿仪表中广泛采用一种本质安全电路这?#20540;?#36335;大都采用触发式关断保护方法来限制功耗它?#23567;?#23433;全栅由一组高速VMOS开关管组成要求其具有纳秒级高速响应?#38405;ܣ?#24403;线路发生短路时能迅速关?#31995;?#28304;输出

这样的电路无法通过浪涌冲击检验在上千伏浪涌电压冲击下保护电路会被尖峰脉冲触发迅速关?#31995;?#28304;造成设备?#27425;?#37325;启如果降低触发保护速度则会造成本安电路过电流无法达到安全栅?#38405;?#35201;求这两者之间找不到折衷的余地

在众厂家一次又一次反试验后得出了令人伤心绝望的结论抗干扰标准是不可能在煤矿安全设备中实现了对此各级主管领?#23478;采?#20449;不愈就在厂家被电磁兼容技术难题团团围困的时候镇江中煤电子的KJ101系统在2006年8月在常州轨道牵引技术研究所进行了一次全面电磁兼容测试检验结果出乎人们预料下面是测试的部分?#38382;?br>浪涌测试电源信号线4级4KV最高等级
传感器控制信号3级2KV
瞬变脉冲群全部3级以上
电磁辐射3级10/米

  KJ101N系统之所?#38405;?#22815;过关是因为采用的安全栅技术?#32479;?#35268;产品有很大不同中煤电子多年以来依靠自身技术研发出一整套独特的完全自主知识产权的专利技术产品?#26377;?#24687;采集传输到处理没有沿袭传统的模式得益于采用与众不同的技术譬如?#21644;?#26031;检测方法采?#29028;?#28201;电桥方式可抗高浓瓦斯冲击传感器信号采用容错技术传输使抗干扰?#38405;?#38750;常优异分?#23601;?#20449;采用智能锁相同步技术具有良好的?#26469;?#33021;力分站电源采?#29028;?#27969;源供电抗浪涌冲击技术远程?#31995;?#37319;用数字编码技术这次常州测试充分验证了KJ101N系统优越的技术?#38405;ܣ?#21516;时也证实了电磁兼容技术并非在煤矿安全仪器中不能实现


  6取消了抗干扰?#38405;?#35201;求的贯标行动能给?#27809;?#24102;来些什么
  AQ6201-2006新标准中最为重要部分就是改善系统抗干扰?#38405;ܣ?#20197;期能杜绝虚假数据误报警冒大数解决系统快响应速度和数据可靠性的矛盾经过一场技术纷争之后抗干扰?#38405;ܱ黄?#25601;置了起来而快速?#31995;w阅?#35201;求并没有取消这样?#32479;?#29616;了新的更加严重的问题什么?#24378;?#36895;?#31995;?#23601;是分站无论挂接多少台传感器只要其中一台超过门限值就必须在2秒钟内完成?#31995;?#25511;制

要实现快速可靠?#31995;?#26222;通?#24067;?#30005;路的单CPU处理器已经无法满足要求只有采用多CPU处理方案才有可能实?#25351;?#36895;可靠的?#31995;?#25511;制各厂家为了应付2秒快速?#31995;?#26631;准都不想改变?#24067;?#30005;路设计而是采取用软件压缩传感器采集周期的做法把传感器数据采集的脉冲计数改成了脉宽计时方式?#27704;?#35770;上?#24378;?#34892;的频率与周期互为倒数关系在实验室里也能通过测试但它潜藏的危害还不为人所知为煤矿安全监控系统埋下了新的隐患

分站常规的数据方法是采用脉冲计数式采集单片机在一秒或更长时间内对输入脉冲进行计数时间到达一秒后计数停止有的产品为了虑除随机干扰计数门时故意加的很长比如ABD21?#31995;?#20202;就采用4秒门时计数就是说在采集周期中插入一两个脉冲对计数结果没有多大影响计算一下200HZ频?#21097;?#22312;一秒?#30828;?#20837;10个干扰脉冲会使计数结果由200变成210偏差5如果4秒门时也插入10个脉冲计数结果由800变成810?#40644;?#24046;1.25长门时显然有利于避开?#30001;?#30340;电磁干扰具有数学?#31995;?#24179;差作用

计数式采集的产品缺点是响应时间长反应迟缓如果一台分站连接8台传感器计数门?#26412;退?秒那么8台传感器轮番计数采集就要8秒钟时间还要兼顾显示处理数值超限判断?#31995;?#25511;制与地面通信等任务无论如何不可能达到新标准要求2秒钟内执行完?#31995;?#25511;制

为了应付AQ6201-2006新标准快速?#31995;?#30340;要求在市场压力下众厂家纷纷改用脉宽计时法来应付新标准说的具体些就是只捕捉传感器输出信号的一个脉宽比如200HZ单脉宽是2002的倒数25ms1000HZ的脉宽是1ms一个传感器的采集周期在25ms内就完成了的确?#28044;?#20102;速度但是它的抗干扰?#38405;?#20250;变得如?#25991;أ?#22312;25ms的脉宽下插入一个10ms的干扰采集结果将会发生40偏移如果在1ms信号中插入10ms干扰脉冲就会发生1000的偏差试想一下这是多么可怕的结果可以毫不避讳地预言这样的结果形同制造假药给病人吃

由于取消了抗干扰检验项目脉宽计时的潜在危害被掩盖了起来技术检验部门在实验室里尚没有手段发现这个危险的存在决策者恐怕要等到问题充分暴露之后才能再出台整治办法在原本1秒门时计数采集方案中抗干扰都成了难以解决的顽疾现在又改到脉宽计时的方法上无异于是雪上加霜它的抗干扰?#38405;?#20250;比不改时还要恶劣十几倍乃至几十倍的关系用新标准制造出来的分站迟迟不能大量推广因该与此有很大关系  

还有新标准的软件检验已经流于?#38382;?#21464;成了界面?#35828;?#34920;格作秀大比拼人们都很清楚?#22270;?#30340;系统不等于使用的系统就是说?#27809;?#20320;使用的系统几乎全都不是检验时通过的产品原因很简单检验时能通过的?#38405;?#26080;法适应现场环境应用?#36136;?#30340;情况远?#24674;?#22914;此这就是为什么贯标后的产品反而不如以前的原因


  7当前电磁兼容技术推广面临的难题它将会有怎样的结局
  抗干扰条款中途暂停并不是电磁兼容技术本身的问题这项技术在国际上早已普及国内电?#26377;?#19994;也早已推广实施多年其中尤以铁路信号系统领域最为典型此次贯标受阻与执行时间过于匆忙有关各行各业的国家技术标准修改时出些问题是正常的这其中不能排除个别厂家为了自身利益利用起草新标准的机会籍此来绞?#26412;?#20105;对手到头来反倒深陷自己所埋下的技术陷阱中

电磁干扰造成监控系统诸多问题已经到了非解决不可的程度此次贯彻新标准的核心就是下狠心解决抗干扰问题2006年12月26日文件暂停电磁兼容测试下发后抽去了这次贯标的精髓完全背离了贯标的初衷变成了一出走过场的游戏众厂家付出了巨额代价产品送到检测中心还能做些什么捡验项目?#23380;?#35201;有些检验项目安排才显得庄重结果把检验重点转移到了软件上变成了软件界面命令?#35828;?#25171;印报表的大比拼不晓得上层决策领导们清楚不这场贯标已经远离了当初既定的目标

站在专业技术的角度看虽然暂停了电磁兼容检验那仅仅是为了?#23637;?#30446;前企业经济利益的临时做法AQ6201标准已经成了国家标准监控系统冒大数误报警浪涌损坏是无法回避的严重问题可以预言被敷衍的电磁兼容问题是遮掩不住的相信不要过多久一定会再次暴露出来强推电磁兼容标准是迟早的事不能通过电磁兼容测试的系统注定会被淘汰出局对此希望?#27809;?#26379;友能心中有数


  8矿井监控系统新标准改造时应注意哪些事项
  (1)信息采集方式许多厂家为了达到2秒?#31995;?#35201;求不得不将信号采集周期缩短通常每个模拟量一秒甚至采用脉冲周期采集法就是仅仅检测信号脉冲一个周期这样的方案是典型的饮鸩止?#24066;?#20026;虽然缩短了采集时间但是它会严重恶化信号采集的抗干扰?#38405;?#21644;传输精度?#32454;?#35828;这种采集方式的干扰防卫度还不如脉冲计数方式如若投入实?#36866;?#29992;必将带来难以弥补的严重后果整个系统虽然通过了目前的检验日后为了防堵更加严重的冒大数误报警发生厂家注定还会走回头路用软件过滤干扰信号势必更加严重迟滞系统的响应速度使系统?#38405;?#20005;重倒退新的缺陷需要一段应用时间才能在使用中再度被发现希望?#27809;?#33021;引起高度重视?#24525;?#19981;足的脉宽检测?#22270;?#25968;检测系统最好不要选用

  (2)电磁兼容?#38405;ܣ?#27809;有通过电磁兼容测试的系统不?#25628;?#29992;虽然现在暂停了电磁检测要求但迟早还要再度提出来监控系统新标准的精华部分就在于提高抗干扰?#38405;?#21644;稳定性现在执行的新标准省略掉抗干扰要求为了分站二秒?#31995;?#36798;标又改成脉宽采集如果对采集信号没有抗干扰制约势必损坏系统的可靠性这样的新系统其冒大数误报警将更加严重稳定性更加低下被强制推广的后果?#19978;?#32780;知

   (3)高稳定性传感器AQ6201-2006新标准中明确要求?#21644;?#26031;一氧化碳等传感必须具有15天以?#31995;?#31283;定性在此时间内仪器零点精度等?#38382;?#32477;对不能超标煤矿安全规程也随之更改为10天的标校周期这是一项非常不容?#36164;值?#25216;术要求它受到传感元件制造二次仪表?#38405;ܡ?#29983;产老化条件等多方面制约如果传感器达不到以上要求必将带来严重后果目前厂家的传感器产品在技术层面上并没有发生根并改变检验手段大多流于?#38382;没?#22312;选择更新系统时切记使用名牌传感器如果无法确认传感器的真实?#38405;ܣ?#19981;妨亲自到生产现场考察看看生产厂家是否设有一定规模的充气模拟老化车间传感器在出厂前是否真的逐台进行了18天连续?#24049;ˣ?#26159;否在老化?#24049;?#20013;真正剔除不?#32454;?#30340;产品免得为自?#27627;?#19979;新的隐患

  (4)双CPU监控分站AQ6201-2006新标准提出?#31995;?#25511;制时间必须在2秒钟内完成无论分站连接多少台传感器必须满足此项指标以适应高突矿井的要求传统的分站?#24067;?#35774;计大都采用单CPU控制采集通信集中在一个处理器中无法进行不间?#31995;?#36890;信采集显示控制等多项工作新标准贯彻后许多分?#23616;?#26495;采用了双CPU设计这样的方案才有可能达到全面指标如果确认系统分站是单CPU设计那一定是采取压缩采集周期来实?#20540;目?#36895;?#31995;?#21315;万不能选用即便是双CPU设计尚不能凭此一点就确认它的可靠性还要剔除脉冲计数方式的分站无论是串行计数还是并行计数都不要选用推荐使用传感器串?#26032;?#30340;方案它能兼顾快速?#31995;?#21644;抗干扰?#38405;ܡ?br>
  (5)红外遥控传感器AQ6201-2006新标准要求井下所有传感器必须使?#29028;?#22806;遥控传感器截至?#25484;?#38480;定在2008年底老产品必须在最后限期内无条件出局虽然新标准中没有规定淘汰脉冲输出的传感器以压控振荡器LM331输出信号的传感器注定已经走到了穷途末路它不仅有数值显示与输出不一致统调跟踪困难等问题更主要是它无法实?#25351;?#25239;干扰的串?#26032;?#25216;术走不出冒大数误报警的怪圈无论是哪家生产的产品都逃脱不了被淘汰的命运?#27809;?#21315;万不?#23578;?#35270;这个问题


  9监控系统频频冒大数误报警原因何在
  目前使用的监控系统普遍存在着假数干扰问题尽管有些矿井使用了光纤传输依旧没有解决冒大数的顽疾传感器信号向分站传输大都采用2001000Hz频率制式分站采用脉冲计数方式工作抗干扰防卫能力很差极容易在此?#26041;?#19978;引入干扰现场的干扰源有以下3个来源

  1煤矿井下特殊狭小的现场环?#24120;?#20256;感器连线与动力电缆很难分开铺设有些地方干脆就是挂在同一个电缆挂钩上大型电器设备启动和停止时会?#22836;?#20986;极其强烈的电磁脉冲辐射强干扰脉冲能在瞬间完全淹没传感器信号结果就造成了冒大数现象
  2遇有线?#26041;?#35302;不良譬如接线盒压线螺栓松动传感器?#30828;?#20214;氧化连接电缆接头氧化等等就会造连?#26377;?#25238;致使规整的矩形脉冲被切割?#32972;尚?#22810;?#30001;?#23574;脉冲信号结果造成大数假象
  3井下变频设备工作时会?#22836;?#24378;烈的电磁干扰严重污染电源环?#24120;?#24178;扰信号通过电源线路窜入分站轻则造成假数干扰严重会阻塞分?#23601;?#20449;甚至造成分站CPU频繁死机

井?#36335;?#31449;和地面计算机无法识别这些比常规信号还强烈的干扰分站将这些干扰信号作为数据处理就造成了难以克服的大数干扰?#20445;?#24178;扰问题普遍存在于目前使用的各种系统中据?#27809;?#21453;应山东某大型矿井使用的进口监控系统在一个月内发生一千多次误报警极大损害了监控设备的可信?#21462;?br>
为了克服脉冲干扰许多系统都采用软件干扰滤除方法即把传感器多次采集结果进行比较经过多个采集周期后才能确认超限信息的有效性?#20445;?#20026;了加强滤除干扰能力需要反复进行多次过滤结果带来的是系统反应迟钝?#31995;?#38381;锁动作缓慢使真实超限的数据迟迟不能正确反映上来无法达到煤矿安全监控标准30秒的最低要求


  10KJ101N系统是怎样实?#25351;?#25239;干扰?#38405;?#30340;
  简单的将监控系统?#19978;?#25442;成光?#36865;?#32476;是解决不了大数干扰问题的井下干扰源来自分站以下的信号采集?#26041;ڣKJ101系统是通过以下诸项措施杜绝干扰的
  (1)干扰过滤技术最困扰人们的是在抗干扰?#38405;ܡ?#21644;快速反应?#38405;ܡ?#20108;者之间找不到折中点这二项?#38405;?#37117;是非常关键的指标特别对于那些高突瓦斯矿井使用带有严重缺陷的监控系统的后果是难以想象的KJ101N系统分站到传感器采用的是全数字化容错传输方式具有优异的智能侦错功能能够有效地剔除随机干扰信号彻底根除?#23435;?#25253;警冒大数的顽?#30149;?br>
实现传感器到分站的全数字化升级可不是简单小改小革的工作分站和全系列传感器全部?#23478;?#37325;新设计考虑?#25509;没?#21319;级是渐进式不能全部采取休克?#21697;?#25442;代所以还要顾及新老产品的兼容问题在分站与传感器中加入了多重兼容制式?#27809;?#21487;以通过红外遥控器进行选择设定

  (2)监控分站担负着信号采集测值计算与换算数字显示驱动逻辑关系判别报警伐值识别远近程?#31995;?#25511;制与地面网络通信等多重任务要实现全分站2秒快速?#31995;?#25511;制就必须改革现有的单CPU处理模式改为多CPU并行处理模式工作多CPU之间需要良好协调才能正确工作这是此项技术的关键所在
(3)KJ101N系统的本安电源有很大不同它没有使用触发保护式安全栅而是采用一?#25351;?#36895;恒流技术因此具有良好的抗浪涌?#38405;ܣ?#22880;定了电磁兼容的基础?#38405;ܡ?#24120;规的产品都是采用触发关断方式安全栅遇有强冲击信号时本安电源会迅速保护关断致使仪器发生间歇性供电中断设备重启严重会发生死机现象甚至击毁传感器

  (4)KJ101N系统通信方式不同于常规产品它采用SDLC同步协议据有良好的抗干扰?#38405;ܣ?#21516;时采用智能锁相技术可以有效虑除不同相位的随机干扰仅此一点就使系统占领了技术制高点另外系统还采用了一种冗余校验的容错技术使系统具有极强的抗干扰?#38405;ܡ?br>

  11监控系统选型时应注重哪几方面因素 
  矿井监控系统系高科技产品涉及传感技术微机技术防爆技术数字传输技术和通风与安全技术等领域国内外产品型号众多往往让人?#24674;?#20174;何入手下面简单介绍一下选择产品应注意的几个要点
 
  (1)产品的生产商应是具有一定规模的正规厂家注册资本不应少于1000万元这样才可?#21592;?#38556;产品的质量和售后服务?#24674;?#20110;落空确认产品的合法性可以根据产品的三证一标来识别需要说明一点获得安标的厂家是起码的要求获得安标的产品只能证明部分样品通过了一些最基本的技术检验不代表它的技术?#38405;ܣ?#20063;并不意味着就?#24378;?#38752;产品

  (2)产品厂家应具有系列产品的制造能力和技术服务?#28216;?#22914;传感器分站电源系统软件等用外购件拼接的系统容易造成售后服务扯皮推诿现象没有售后服务实力的企业系统使用中会发生许多难以判?#31995;?#36719;故障会给?#27809;?#36896;成严重的后遗症 特别提?#24310;没?#21315;万不能选择贴牌产品这样的企业没有技术实体没有能力制造出?#32454;?#30340;产品为了牟取经济利益采取外购分站和软件贴上自己企业名牌?#22270;?#21462;证新安标检验并没有规定不给贴牌企业发证限制不法商人依然有机可乘

  (3)选择系统要侧重系统?#24067;?#30340;可靠性和易维护性现在人们有一?#21046;?#36941;的认识误区考察系统忽略了?#24067;布?#30340;?#38405;ܣ?#21464;成了只去考察软件界面人们容易?#40644;?#25509;在系统上花俏的商品软件所诱惑选择系统演变成看谁的软件界面更绚丽滥?#26576;?#25968;的伪劣产品?#19981;?#29609;弄花样?#27809;?#21315;万要切?#29301;河布?#25165;是系统稳定的基础如果传感器或分站不可靠无论多?#21028;?#36719;件的作用也发?#30828;?#20986;来?#24067;?#19968;旦选定在以后的应用过程中不能更改它不同于软件具有?#23578;?#25913;性
 
  (4)您在选择系统时请务必首?#28909;?#34913;整个系统的先进性考察系统构成的合理性分站电源传感器的工艺和质量不要被软件的花俏界面误导系统的软件功能固然很重要软件的界面?#36164;?#20154;们产生第一印象现代商界很注重?#23433;?#21697;包装特别要注意软件基本功能一定要符合新标准的技术要求地面软件有很大的可塑性和不可知性需要很长时间才能了解透它的本质
 
  (5)软件的?#24049;?#24212;注重它的实际功能必须符合国家2006年颁布的AQ6201最新技术规范如果选择一个达不到规范要求的系统在日后应用中将无法通过?#32454;?#30340;行业检查除此之外软件应注重?#24049;?#23427;的稳定性易操作性和前瞻性比如网络化的功能数据共享的标准化二次开发的方便程度以?#23433;?#20316;使用的方便程?#21462;?br> 
  (6)要考察生产厂家的现代化管理水平和预测可?#20013;?#21457;展前景选择厂家不要只注重名气不能?#36824;?#21378;牌的大小一套系统要使用十年左?#36965;?#22914;果错误地选择制造企业日后的技术支持将会成为严重问题历史?#31995;?#25945;训很值得人们借鉴 


  12煤矿上正在不遗余力地推广光纤以太环网它的应用前景究竟怎样
  在严峻的煤矿安全?#38382;?#19979;煤矿安全监控系统?#24615;?#30528;越来越大的负担陈旧的系统标准难以应付飞速发展的采矿需求国?#19968;?#36153;了巨额代价投入整治发改委斥资高额资金委托高校研发解决煤矿安全的重大技术项目煤矿光纤以太环网?#26412;?#26159;其项目中最为突出的成果之一这项花费巨额资金的项目真的就是解决煤矿安全隐患的灵丹妙药吗根据现场使用情况分析令人堪忧

  (1)光纤以太环网能不能解决监控系统的抗干扰冒大数问题
  光导?#23435;?#20316;为抗电磁干扰的?#38405;?#27595;?#24618;?#30097;问题是监控系统的干扰是从哪里窜入系统中来的?#25239;?#23519;分析现场大量的异常数据证明冒大数误报警误?#31995;?#20840;部来源于传感器至分站间的模拟信号传递与采集过程模拟量传输的抗干扰防卫度最差单片机也好A/D转?#40644;?#20063;好无法剔除叠加在信号?#31995;?#24178;扰分站到地面主机是采用数字化传输有很强的检错能力干扰信号会改变数据代码和能够轻易判别受到干扰的数据包

强信号仅仅能阻塞其通信无法改变信息内容也就不可能造?#32479;?#34394;假信息来光纤以太网只能最大限度改?#21697;?#31449;与主机的与分站的通信显然是头?#21254;?#33050;方法根本不可能解决困扰监控系统的稳定性问题

  (2)光纤以太环网要传输什么
以太环网用于煤矿井下通信生产监控管理不失为一种很好的传输手?#21361;?#21463;到安全规程的制约目前的煤矿安全监控系统又不能与公用网络混合使用必须独立另建一套专用的环网这样一来所谓的矿井高速公用通道就不存在了的确,光纤的传输速度极快每秒可达100兆位以上抛开造价成本不说需要搞明白的是我们真的需要这么快的速度吗

现有监控传感器的反应速度都在30秒等级上好的也要十几秒最前端的传感元件快不了一味?#38750;?#36229;快的上传速度又有什么意义呢现有系统的?#24067;?#36895;度可以做到35秒钟多则十来秒完全可?#26376;?#36275;监控需要前面所说仅仅是信息向地面传递的速度并不是井下本地?#31995;?#38381;锁的延迟时间现在?#31995;?#25191;行时间已经小于2秒了对于突出矿井完全可?#26376;?#36275;要求

  (3)使用光纤以太环网后监控速度能快多少
改用光纤以太环网后监控系统的?#31995;?#25191;行时间并不能变快因为它影响不到分站内部信息处理速度分站的数据采集还需要逐个传感器?#24067;e?#20165;仅节省下了分站向地面传输的延迟时间具体说一台4模4开分站上传时间大约0.25秒改用光纤后可以减小到0.01秒,也就是说用大代价光纤换来的仅仅是把2.25秒信息延迟到机房变成2.001秒时间在井下出现异常危险时就地快速控制反应有实质意义而一味?#38750;?#20256;输到地面速度得不偿失

  (4)光纤以太环网在井下能干什么
有些宣传极力鼓动用以太网传输工业视频传输信息包罗万象无所不能这样的宣传也不能算错关键在于它的实用价值怎样一幅实时工业电视带宽起码要4兆分辨率高些的要6兆带宽如果采用图像压缩技术牺牲的是图象质量和响应速度如果在光缆中多加?#24863;竟?#32420;干脆把视频图象直接传到地面上来岂不是更经济更稳定?#38405;?#26356;好使用更可靠吗还有数字化的图像到达地面后必须用图形解码还原出视频图像这些都是要用计算机来完成的普通的监视器无法看到数字图像最好不要把简单问题问题复杂化

  (5)光纤以太环网安装在井下可靠性如何
  以太网每一个结点?#23478;?#36830;接光端机和数字?#25442;换?#36825;些设备都属于计算机系统精密娇嫩的器件和工艺不适合在煤矿井下低照?#21462;?#39640;潮湿高粉尘爆炸性气体环境中使用设备一旦出现故障在肮脏狭小黑?#25285;?#26377;爆炸危险的环境中无法进行现场维修随身携带的专业检修仪器比如示波器逻辑分析仪光纤测试仪光纤熔接机等设备大部分没有防爆措施不可以在井下使用

以太网的信息全部集中在二对光纤中硕大个矿区一旦遭遇地震矿井火灾瓦斯爆炸运输设备挤压采掘损伤电力中断等事故或灾害发生等于将全矿系统命悬一线?#20445;?#23433;全监控系统更不适合在井下进入环网就算没有这些危险一旦光缆在使用中断纤在井下爆炸性危险场合熔接光纤是件非常麻烦的事光缆的可靠性和可塑性远不如通信电缆

以太环网是个公用系统任何一个节点发生病毒感染都会影响全局甚至阻塞整个系统系统越庞大它的可靠性就会越遭糕有经验的煤矿为了防止监控系统不受网络打扰把以太环网占为监控系统单独使用这样的专用网络就失去了公共通道的作用如果去掉TCP/IP协议?#21387;?#32518;直接连到接口可不可以只用光?#30636;?#29992;网络替代监控?#19978;]?#36825;样的光纤系统会更加简单可靠

如果煤矿已经装备了以太环网建议煤矿安全监控系统不要在井下入网监控信息?#29942;?#20844;共网络上传可以极大提高系统的可靠性监控系统信号独立传输到地面后再入网是个万全的方案这样方便维护网络和系统互不打扰

  (6)光纤以太环网能给煤矿带来什么
  装有光纤局域网单位一定有这样的经验几乎每天都需要专?#23435;?#25252;才能正常运行且不说网络线?#26041;?#35302;不良?#25442;换?#36335;由器集线器电源插座故障就连系统的下级?#25442;换?#37117;会经常发生死机更不用说置于井?#36335;?#29190;壳中的?#19978;换换?#20102;这样的维护力量?#32479;?#26412;以生产煤炭为主业的矿山能否承受得了国家投入巨资建造的以太光纤环网设备能否达到预期效果

  (7)光纤以太环网的推广让我们思考些什么
  在老牌发达资本主义国家英国的煤矿里?#23588;换?#26377;人使用最古?#31995;?#29926;斯检测方法火灯带有防爆铜网的煤油灯看似不可?#23478;?#30340;事情有他存在的道理越是简单的方法工作越可靠,我们因?#20040;?#20013;悟出些道理来

人们有没有认真思考过煤矿?#31995;?#20197;太工业环网能给煤矿带来些什么它能传输些什么它的应用成本如何使用它后监控系统的可靠性有多大提高井下数字?#25442;换?#22312;有瓦斯爆炸环境里怎样维护?#30475;?#24320;带电的隔爆盖意味着什么以太环网能否在煤矿里成为不可或缺的设备以上都是笔者本人的观点难免有偏颇之处

  13分站后备电池为什么在使用中容易损坏
  目前分?#23616;?#20351;用的后备电源大都是铅酸免维护电池电池放电完?#24076;?#19968;定要立即充电否则电池机板将很快硫化损坏使用中的后备电源?#30475;?#23436;全放电后要经过48小时充电方能全部充满每天都发生交流电停电的场合电池将长期处于过放电状态不能保证后备时间且极易损坏电池极板下面是几项蓄电池损坏的?#36947;?br>
  1井下工作面设备搬迁时往往生产部门首先切断工作面电源然后才逐步拆卸设备带有后备电源的分站在交流电停止那一?#28845;?#22987;已经开始消耗后备电池中的电能直到电池放光为止如果这台设备不能迅速搬移到新工作地点并且连接好电源将电池及时充电那么这台分?#23616;?#30340;电池组注定就报废了?#27809;?#35201;避免这种在?#24674;?#19981;觉中损坏设备的?#32942;?#34892;为一定要在拆装设备之前用遥控器关闭分站电源

  2有些矿井工作面每天?#23478;?#20572;电注意只要发生一次停电后没有及时恢复电池就将全部放光储存的电能恢复供电后充电不足24小时接着再次放光这样长期处于欠充电的电池将很快损坏在进行后备电源容量的测试之前一定要保证48小时的全充电二天二夜如果仅仅充电八小?#26412;?#24320;始放电电池组只能充到1/3不到的容量将?#23545;?#36798;不到全容量的指标使用中要避免后备电池长期处于过?#30830;?#30005;状态仪器一旦过?#30830;?#30005;后没有及时充电会造成电池永久性损坏

  3?#25191;?#20013;的分站没有连接交流电源不要轻易启动设备运行一旦后备电源?#40644;?#21160;就将一直放电到电池终了储存的环境得不到及时充电电池将很快损坏库存的分站要定期半年充电一次升井检修的仪器一定要充足电后再储藏避免损坏电池

  14影响传感器接线距离都有哪些?#38382;?br>  影响传感器接线距离的主要因素是电缆压降造成的使传感器末?#35828;?#21387;过低不能工作其中有三个重要?#38382;?#20851;系到接线距离一是分站供电电压电压高距离就远通常在16V21V之间二是传感器耗电电流小距离就远传感器采用开关式稳压一般在50150mA范围内很容易满足要求三端式稳压电源都在200mA以上就不能满足新标准要求三是传感器电缆铜?#23616;本?#32447;?#23545;?#31895;距离越远通常都用1.0平方毫米新标准要求在1.5平方毫米电缆上测试距离不能小于2公里

  15为什么馈电传感器在380V线路上使用正常在660V线路上有时不正常
  馈电传感器与被捡电压无关它是通过检测电缆芯线中是否存在交流电场来判断有电/停电 状态的出于安全因素煤矿井下动力电源要求零线一律不?#24066;?#25509;地大矿井全都?#32454;?#25191;行此项规定对于零点悬浮的动力电线导线的对地电场是不确定的它与电缆芯线的漏电导分部电容有关馈电传感器恰恰是以大地为参考点进行比对检测的所以有时候状态就不正常

小煤矿大都采用380V电源变压器设在地面地面?#31995;?#38646;线是不?#24066;?#24748;浮的有良好的接地因?#27515;?#30005;传感器能正常工作大矿都是使用660V动力电中性点悬浮使人们产生一个错觉好像馈电传感器只能用于380V电源而不能用于660V电源上
解决悬浮接地馈电检测有个好办法馈电传感器不要卡在三相电齐全的电缆上专门拉出一根缺相电缆或者只连接一根单相线?#31995;?#30005;缆就可以正确检测供电状态了这样拉出的独头盲线要注意末梢绝缘处理

  16连接监控设备的交流电缆外皮上用测电笔为什么能测到光亮而其他设备电缆就正常这样的现象是否有危险
  有现场经验的人都有这样的体会在井下连接监控设备的660V动力电缆外皮上能够用测电笔检到?#26032;?#30005;现象更换监控设备无效果更换绝缘更好的电?#20081;参?#27982;于事同样的电缆接到其它设备上就一切正常这究竟是怎么一回事有没有触电的危险常使人们非常困惑

其实它是三相交流平衡与?#40644;?#34913;造成的漏电假象?#20445;?#26426;电设备都是三相供电三相交流电场的矢量和是零?#20445;?#24179;时不缺相的电缆中站在远处看进去他们的电场相互抵消掉了测电笔是感应不出有电的监控分站就不同了它只使用单相电源二根导线?#36824;?#24590;样连接都会对地合成很高的电场电?#25925;?#37327;三角形可以清楚地显示出对中性点的电场关系


 
电缆芯线对地都有分布电容测电笔靠近?#40644;?#34913;交流电场时灵敏的氖气泡就会感应发光这是正常现象没有触电危险如果不放心感应电场存在可以使用四芯电缆将三相电接全进入仪器后再剪断一相芯线这样在电缆外面就测不到漏电了

  17有人说中煤玻璃钢外壳分站是划时代的产物它有什么突出的?#25856;ƣ?br>  KJ101NF2?#22836;?#31449;07年投放市场的它采用一种玻璃?#23435;?#24378;化环氧树脂材料外壳是用模具热压?#23578;?#30340;制造出的仪器表面光滑一致性非常好具有良好的密封?#38405;ܣ?#26159;金属铸造或焊接外壳无法相比的玻璃钢材料重量轻?#25176;?#22909;强度高重量仅仅相当于相同体积的金属设备1/3以下而物理强度不亚于金属玻璃钢化学?#38405;?#31283;定具有良好的抗腐蚀?#38405;ܣ?#20117;下无论是碱性或是酸性淋水都不能对它造成腐蚀

玻璃钢是良好的绝缘体在井下电器设备发生击穿短路时能够有效?#38047;?#28010;涌抗冲击和雷电袭击玻璃?#20540;?#32477;缘?#38405;?#36824;能对人身安全提供一道良好的防护即使660V电缆发生意外拔脱也?#25442;?#36896;成电击人员的?#19968;z?#27169;压?#23578;?#30340;产品线条流畅造型美观是任何其他工艺所不能及的



KJ101N-F2分站不仅仅是外壳材?#31995;?#21464;革更主要是它卓越的技术?#38405;?#21644;新颖的一体化结构堪称当今行业之典范KJ101N-F2型八模矿用监控分站是在AQ6201新标准执行后中煤电子推出的新一代产品它大量采用了当今世界先进的技术成果和新材料吸收了国内外所有同类产品的优点浓缩了KJ101N中最精华的技术和工艺是镇江中煤电子最具有代表性的产品KJ101N-F2?#22836;?#31449;具有体积更小重量更轻可靠性更好功能更?#30475;?#22806;形更美观使用维护更人性化适应范围更宽广的诸多特点

该仪器采用了最新一代嵌入式微处理机术大规模集成电路芯片将CPU闪存接口全部集成在一块芯片中大大简化了仪器的外围电路使整体结构?#38405;?#24471;到进一?#25509;?#21270;分站全部电路设计在一块电路板上传感器引线直接由电路板上引出使可靠性大大提高

仪器优雅流畅的外形设计加上精湛的加工工艺使一台井?#36335;?#29190;装备拥有了现代仪器的造型仪器显示视角水平和?#24618;本?#22823;于130度为使用者提供了方便的观察空间仪器不仅外形美观大方更具有难能可贵的超小型体积?#32479;?#36731;型重量包括本安电源在内整机重量仅13公斤加装大容量后备电池后总重量也不超过17公斤是目前国内外体积最小重量最轻的一体化监控分站

该仪器参考人体负重特点进行了人性化设计箱体尽可能减小厚度这样可以更方便携带和吊挂安装仪器的四周棱角全部设计成大R?#27493;牵?#20809;滑的表面加上浑圆的机身增强了与人体的亲和力仪器上方安装了一只提握舒适的宽提梁?#27809;?#25552;在手中犹如携带一只小型密码箱

仪器采用前后开盖结构前盖属于本质安全结沟设计易改传统的四壁围绕模式仪器的盖子与四壁设计为一体打开门字形前盖后仪器的一块控制电路板全部暴露在外面非常方便接线和维修后盖系隔爆?#24653;?#35774;计打开隔爆后?#29301;?#20132;流电源接线柱?#31995;?#25509;线柱都充分暴露在外面多?#36820;?#28304;全部设计在一块电源板上旋下?#30446;怕?#38025;就可以方便的拆下检修

仪器的后备电源安装在隔爆?#24674;校?#38262;嵌在?#24618;?#27169;架上用二颗粗大的内六角螺栓紧?#22871;牛?#25319;下螺栓后电池就可以方便的拆下来更换电源板中设计有专业级的自动充放电管理电路?#38405;?#20248;良的后备电源保证了交流电源中断后的可靠切换板?#31995;?#26234;能化充放电管理让使用者不必担心电池记忆效应的发生大容量的后备时间可保障长达4小时以上满负荷运行

仪器设有八路输入端口相当于二台KJF19监控分站的功能具有多种输入模式使用起来更加灵活方便本仪器在KJ101N?#27809;?#32593;中使用时可设置?#23578;?#25311;二台四模监控分站?#31995;?#38381;锁功能齐全实用与使用二台分站一样方便可为?#27809;?#33410;省大量装备资金

仪器保留了KJF19监控仪的数字编码远程控制技术开关?#30475;?#34892;扩展技术外还增加了开关量三态输入红外线遥控?#38382;?#35774;定传感器串?#26032;?#36755;入监控?#38382;?#22320;面置入交流电源供电状态监测传感器远程启动四位精度显示等新功能使仪器具有更为灵活的传感器输入选择可以配接任意满度值的传感器和任意物理量的?#38382;?#36755;入制式设置灵活具有广泛的兼容性

该仪器用于瓦斯监控时机内带有二路独立的本地继电器控制?#31995;?#36755;出同时还设有二组远程数字编码驱动输出每路可驱动四路高压?#31995;?#31665;可实现最多八路远程及二路本地?#31995;?#25511;制?#31995;?#25509;点均能方便的转换常开长闭方式仪器设计了多种传输制式除保留了KJ101N基带码之外新增加了光纤和FSK二种传输模式传输速率可根据要求设定

  18KJ101N的光?#36865;?#20449;方式有何特点
  本系统设计有KJ101NG型隔爆型矿用光端机它是集本安电源通信接口不不间断后备电源光端机集线器等设备于一体的综合仪器它只使用一根单?#31455;?#32420;即能实现双向高速通信可以节省光缆资源和维护成本矿用光端机外壳采用玻璃钢?#24618;尚停?#20307;积小重量轻整机带后备电源在内只有17公斤

KJ101N-G光端机单独使用时只需连接单根光纤就能实现双向传输简化光缆和现场施工量使用二根光纤后能实现线路故障自动备份当一根光纤中断后能快速切换到备用光纤上
KJ101N的光?#36865;?#20449;方式可以随意改换能方便进入煤矿光纤以太环网?#37096;?#20197;不依靠煤矿光纤环网自成系统使用更加方便可靠

  19异地?#31995;?#21644;开关量?#31995;?#26159;什么概念执行速度有何要求
  所谓的异地?#31995;?#26159;指由地面主机判断控制的?#31995;?#22320;面软件根据预先设定的条件进行?#26085;գ本履?#22788;发生瓦斯超限时去控制远离超限地点的其它分?#23616;?#34892;?#31995;?#20219;务由于控制命令是通过网络井上下传递的执行时间较迟缓规程要求不得大于二个?#24067;?#21608;期开关量?#31995;?#19982;此相似仅仅判断条件取决于井?#23653;?#20010;开关状态当它与设定的条件相吻合时就执行特定的?#31995;?#20219;务

  20编码远程?#31995;?#26377;哪些优点
  采用编码方式的远程?#31995;?#25511;制是KJ101N监控系统的?#26469;?#25216;术它有如下与众不同的?#25856;ƣ?br>  第一它简化了分站控制线路所有的?#31995;?#22120;都连接在一对控制总线上控制距离2公里以上
  第二它简化了控制逻辑控制总线上传递的信号不再是?#31995;?#21629;令而是分站上传感器的全息状态要否执行?#31995;?#19981;必由CPU去逐台控制而是由分布在继电器箱中的电路自己确定这样就不用传感器与继电箱号一一对应可以方便地实现各种各样复杂的控制关系

  第三?#31995;?#31665;现场不必外接交流电源?#31995;?#22120;箱的驱动电源来自控制信号本身二线制使用非常方便
  第四它内置有?#31995;?#25191;行状态回传功能分站根据回馈状态能够准确判断是否成功执行完毕?#31995;?#25511;制

  21什么是通播?#31995;?#25191;行速度如何
  KJ101N监控系统具有一种独特的通播?#31995;?#25511;制功能控制命令来自主机条件判断在瓦斯突出矿井发生异常灾害时比如瓦斯突出风流反向之类的严重事件能够自动或手动发出一条特殊命令迅速切断井下所有被控设备电源执行时间几乎没有延迟可以在一秒钟内能完成全井的?#31995;?#25511;制

  22KJ101N系统接口为什么设计双路长线驱动
  双驱动设计是为了提高监控系统的驱动能力?#21051;?#25509;口都设有二套独立的长线驱动器可以同时挂接监控分站每套驱动器可以轻松拖带64台分站一个接口可以挂接二条独立的线路总计可接128台分站当其中一套线?#36820;?#20803;发生短路故障时?#25442;?#24433;响另一路工作紧急情况下还可以作应急备用
二套完全隔离的驱动输出在现场有很大用途可以分别驱动井下线路和地面线路这样能有效抑制井上下线路信号反射提高系统的可靠性

  23有人说KJ101N产品外形像工艺品内在质量像军用品实?#26159;?#20917;怎样
  一位湖南某矿业集团领导来镇江考察经过调研后被这里的产品质?#21487;?#28145;折服得出标题前面的结论他简短的比喻高度概地括了镇江中煤KJ101N系统表里如一的优异品质下面请看几个例证
  例1矿用?#28010;?#22411;全系列传感器
全新概念的结构设计颠覆传统矿用传感器模式传感器的接合面移到了下方可长时间工作在有淋头水的环境中


  例2矿用隔爆型语音扩播音箱
玻璃钢模压外壳隔爆兼本安结构具有扬声对讲电话背景音乐紧急广播通知遥控启停等功能
 

  例3矿用隔爆兼本安电源
  4路本质安全电源输出519V800mA内置24V4AH免维护蓄电池不间断转换红外遥控电源开关仪器净重14公斤可用于井下视频摄像监控分站以太网数字?#25442;换?#36890;信基站等设备供电

 
  24FSK光纤基带485CAN总线五种通信方式的优缺点各如何
  FSK方式可靠通信速率为1200波特可以连接树状总线对线路?#38405;?#35201;求?#20572;?#36890;信距离远一般可达30公里线路绝缘电阻大于30欧?#32602;?#20018;联电阻高达数百欧姆都可以工作适合用于大型矿井监控系统主要缺点是系统造价略高通信线路要求使用屏蔽电缆抗干扰?#38405;?#19968;般误码?#20107;?#39640;于基带 
光纤方式传输速率高可达百兆以上通信可靠无干扰抗雷击?#38405;?#22909;缺点系统造价高?#36824;?#32420;断线后熔接受井?#36335;?#29190;环境制约不宜直达分站一般只用于通信?#19978;ߡ?br>
  KJ101N式基带抗干扰?#38405;?#22909;信号峰峰值高达60伏相位延迟小适宜传输同步SDLC信号使用普通双绞线不要求屏?#21361;?#20449;号电缆可以树状连接缺点对线路?#38405;?#35201;求?#37327;̣?#32477;缘电阻必须大于3K串联电阻必须小于300欧?#32602;?#20256;输速率不宜超过600波特

  485方式?#20309;?#26816;测仪表间通信所设计差动基带方式线路简单造价低廉适宜作近距离通信缺点信号有极性要求通信总线必须链式连接不能树状连接信号幅度小峰值只有零点几伏抗干扰能力差必须使用屏蔽电缆通信速?#23454;停?#21313;公里电缆通信标准仅有1200波特长距离通信不如FSK方式不?#35828;?#29420;用作大型矿井监控系统485总线目前已有许多产在应用

  CAN总线?#20309;?#27773;?#30340;?#37096;智能化控制所设计有很强的协议功能短距离通信速?#24335;?85高距离远时速率与485类似不宜做长距离通信CAN总线与485具有相同的缺陷不能连接树状总线信号线要像有线电视一样连接单独作为监控系统通信显然不妥它常常作为大系统的分支连线CAN总线目前尚未形成产品群很难预测它在煤矿的应用前景

  光纤485混合模式具有通信?#25856;?#20114;补的优点可以兼容现有的产品缺点光缆断纤后系统中断灾害发生时系统恢复困难此模式只适用大矿井
光纤CAN总线模式具有通信?#25856;?#20114;补的优点缺点不能兼容现有产品必须重新研发一整套系统?#36824;?#32518;断纤后系统中断灾害发生时系统不可能恢复此模式只适用大型矿井
光纤FSK模式可靠性好具有通信?#25856;?#20114;补的优点可以兼容现有的产品光缆断纤可立即切换到电缆上缺点?#32791;送?#20449;速度相对低些

光纤基带模式抗干扰能力最好具有通信?#25856;?#20114;补的优点可以兼容现有的产品光缆断纤可立即切换到电缆上缺点?#32791;送?#20449;速度相对低些

  KJ101N系统经过综合权衡后选择了光纤FSK和光纤基带两种模式它使用光缆但能不依赖于光缆工作只将光缆作为?#19978;?#36873;项去掉光缆就用于小煤矿装上光缆就能实?#25351;?#36895;通信在发生矿难或光缆短纤时可以自动切换到电缆上这种模式兼容新老?#27809;?#24050;有的产品可以为?#27809;?#25913;造节省大?#38752;?#25903;

  2507年推出新标准的KJ101N系统有什么新创意
  (1)四模/八模分站兼容实现了大小分站全兼容
  (2)开关量三态识别技术可以判断开关量的停态和故障态
  (3)传感器串?#26032;?#25216;术高抗干扰快速?#31995;?#26460;绝误报警和冒大数

  (4)系统监测容?#30475;?#24133;度提高64分站N扩展适合大中小型矿井
  (5)新标准系统改造实现了?#32479;?#26412;化老?#27809;?#25913;造成本低廉新?#27809;?#36153;用不高
  (6)外置接口/内置接口/光纤接口多项选择主?#19978;?#21487;以使用光纤?#37096;?#20197;继续使用电缆使?#27809;?#26377;更多的选择

  (7)传感器新增12种制式输出兼容所有设备
  (8)抗浪涌冲击技术全部应用各个部件提高了所有部件的可靠性
  (9)彻底根治了冒大数误报警顽疾不延迟?#31995;?#25191;行时间
  (10)监控分站交流电源部分增加了抗雷击?#38405;?br>  (11)井?#36335;?#31449;?#38382;?#35774;定实现了地面/井下双重化
  (12)地面主机新增快速双机热备份功能

  (13)信息传输采用智能锁相技术抗干扰能力进一步增强
  (14)新增井?#36335;?#31449;工作状态监视功能?#26412;路?#31449;交流电中断控制电源故?#31995;?#20107;故发生后地面能够及时发现

  26KJ101N系列矿用传感器的有哪些?#25856;ƣ?br>  (1) 输出信号全部实现数字化响应速度快抗干扰能力强杜绝了系统冒大数误报警的问题
  (2) 出色的抗干扰?#38405;ܣ?#20840;系列传感器一律采用高抗干扰?#38405;?#35774;计具有抗辐射抗瞬变脉冲抗浪涌冲击的优异?#38405;ܣ?#32852;机测?#38405;?#36890;过GB/T 17626.5-1999 idt IEC 61000-4-5:1995标准严酷等级3级的测试

  (3) 抗浪涌冲击优异传感器各输出端子全部具有抗冲击防护可靠性?#23545;?#20248;于常规同类产品
  (4) 极好的工作稳定性KJ101N系列矿用传感器采用多项不同于常规产品的稳定技术尤其以管道甲烷传感器的抗湿?#38405;?#21644;零点漂移环境甲烷传感器的精度漂移和零点漂移风速传感器的增益漂移等等产品这些指标都是相当困?#29260;?#19994;的技术难点而KJ101N系列传感器的稳定?#38405;?#21364;非常出色

  (5) 优良的密封?#38405;ܣKJ101N系列传感器外壳普遍采用热压?#23578;?#24037;艺制造一致性非常好具有良好的密封?#38405;ܡ?br>  (6) 全部采?#29028;?#22806;遥控调试传感器外壳无开孔现场?#38382;?#25972;定不需开盖
  (7) 多种制式输出KJ101N系列传感器设计有多达17种信号输出制式电流频率数字码等包罗万象用遥控器可以方便地切换是目前市场上兼容性最好的产品

  (8) 元件寿命长KJ101N系列传感器的传感元件均具有超长的使用寿命以瓦斯传感元件为例一对元件普遍可以达到3年使用寿命义煤集团宜洛矿创造了一对元件使用5年的新记录
  (9) 使用操作方便仪器采用人性化设计调校维修更为方便
  (10) 易维护结构KJ101N系列传感器沿用了传统的?#30828;?#27169;式整机设计在一块电路板上方便现场拆装保留了易维护的优良?#38405;ܡ?br>
  27KJ101N系统在2007年贯标后新增加的创新点还有什么
  (1)智能锁相技术具有极好的抗干扰?#38405;?#21644;容错?#38405;ܣ?#22312;常州检测现场强烈电磁干扰环境下普通监控系统已经被阻塞而KJ101N系统依旧能正常工作
  (2)玻璃钢模压外壳具有?#36879;础?#32477;缘轻便尺寸精准造型美观等优点

  (3)抗浪涌电源?#29366;?#26412;安电路浪涌冲击电磁兼容3级以上标准抗电?#20849;?#21160;能力得到提高井下电气设备发生事故时不再容?#33258;?#21040;冲击损坏
  (4)抗脉冲干扰共模抑制技术?#29366;?#30005;磁兼容瞬变脉冲群3级以上标准周边电气设备通断操作不再容?#36164;?#21040;骚扰
  (5)报警一体化KJH101N-F2?#22836;?#31449;设计有强声响报警器在需要现场报警的地方可以省略声光报警箱
  (6)易维护结构?#33322;硬?#24335;积木结构前后开?#29301;?#21069;盖本安?#20572;?#21518;盖隔爆型

  (7)具有极好的抗雷击?#38405;ܣ?#32463;过现场应用统计证明贯标后几乎再没有发生过雷击损坏井下设备的事故
  (8)井下通信模式多样化可方便地使用光纤以太环网独立光纤基带?#19978;ߡ?#20256;统电缆树形网通信速率和监控容量得到极大扩展
  (9)监控系统软件升级换代后发生?#36865;烟?#25442;骨的变革应用C语言编程实时多任务采集MYSQL数据库存储软件?#24067;?#39640;度结合多种显示界面选择矢量图形处理3D动画等多项改进

  (10)地面主计算机采用我公司?#26469;?#30340;双机热备方式工作没有使用传统的磁盘阵?#24515;?#24335;由智能化通信接口监控?#25945;?#35745;算机工作系统构成简单工作可靠热切换动作速度快数据切换丢失只有几秒钟二台计算机数据库自动同步使用操作非常简单

  28KJ101N系统采用同步SDLC通信方?#25509;?#20854;它系统有何不同 
  本系统采用的是SDLC同步传输方式它与常规的异步传输方式相比有很多?#25856;ƣ?#21516;步方式中设有2节CRC冗余校验码有较强的侦错能力因此KJ101N系统可以非常可靠地下发各种控制命令而常规的异步通信采用的是奇偶校验方式其?#26469;?#33021;力只有50%同步方式的数据是整场发送的每场长度自行定义数据流是连续的同样的波特率下有很高的传送效率

而常规的异步方式数据每一个字节单元前有启动位后跟停止位数据流不是连续的传输效率低SDLC方式另有一个特殊的功能每场数据之首?#21363;?#26377;地?#20223;?#23427;可以很方便地将该组数据自动传递给公共网络中的目标站而异步方式则要求软件要时时?#23637;?#24212;答网中的时序 

  29KJ101-45B?#22270;?#28919;传感器具有抗冲击全量程的优异?#38405;ܣ?#20854;售价如何 
  本传感器使用一对载体催化元件能连续测量环境中0.00-100%CH4气体,它应用了多项专利技术具有耐高浓冲击不停测不间歇不切换无二值性假象区等特点曾多次成功记录到现场瓦斯突出的全过程

可直接代?#40644;?#36890;低浓传感器使用镇江中煤电子?#36158;?#36143;?#35895;?#21033;?#27809;?#30340;策略高档品质大众价位其定价与普通传感器相当且与目前大部?#20013;?#21495;监控系统办理了联检?#20013;?br> 
  30KJ101-45B?#22270;?#28919;传感器标校时有何不同 
  该传感器用气样标校时特别节省气样操作也更简单快捷充气标校时只要数字显示稳定后即可开始一旦调整键按下,气样就可以关闭仪器会自动记忆按键之初的所有值,对调校精?#32676;?#26080;影响

  31KJ101N系统可以在地面?#27425;?#20117;?#36335;?#31449;和传感器具体情况如何 
  KJ101N远程启动功能是中煤电子?#26469;?#30340;技术当前井?#36335;?#31449;和传感器全部微机化了看门?#36820;?#36335;虽然可以避免许多死机的发生但不能完全杜绝死机CPU一旦发生死锁地面人员将束?#27835;?#31574;必须人工下井处理本系统不仅可?#28304;?#22320;面发命令重新启动分站?#37096;?#20197;重新启动传感器中的CPU还可以?#29028;?#22806;遥控器在分站上重新启动传感器

  32KJ101NF1监控分?#23601;?#37096;没有电源开关它的电源通?#26174;?#26679;控制
  本仪器的电源控制安装在机内由专用芯片控制通断在机外?#29028;?#22806;遥控器操作遥控器与KJ101-45B?#22270;?#28919;传感器通用?#37096;?#29992;磁钢在机外启停仪器通断状态靠机械记忆当交流电中断后依然能够保存原始电源开关状态复电后不需要重新启动抗干扰能力强工作可靠静态不耗电

  33矿井没有发生雷击为什么监控系统?#32423;不?#36973;到严重的损坏
  1985年夏季吉?#36136;?#22659;内的辽源矿务局西安煤矿发生了一场莫名其妙的事故运转正常的A-1型煤矿安全监控系统突然遭到一场横祸井?#36335;?#31449;和的地面接口全部?#25442;?#31359;烧毁

拆开被?#25112;?#30340;设备能感觉到是一种能量极强的电压由信号线进入系统把电路板和元器件全部?#25112;固?#21270;当时无法解释外来电源的原因一致认为是?#20934;?#25932;人肆意破坏故意把高压电引入了系统面临如此重大事故上?#35835;技?#20026;重视立即召开紧急常委会分析敌情制定对策经过反复动员群众揭发检举?#36158;?#27809;有?#19994;?#20219;何线索检查几十公里信号电缆完好无损没有发现一处被?#23435;?#25171;开就算有人打算破坏那高压电是怎么引进信号线路的呢

本文作者在矿科研科负责?#24067;?#24037;作的贾柏青细?#38590;?#31350;了这?#38382;?#25925;发?#36136;?#25925;当天运输段的电瓶?#23548;?#29190;了采区6600V高压电缆?#36158;?#20102;这场?#19968;z?#20182;首次用理论揭示了监控系统遭受动力电浪涌冲击损坏的机理率先研发出最早的监控系统抗浪涌产品线路避雷器

值得关注的是这样的事?#20160;?#19981;是极少出现在后来的许多矿井中曾多次重复发生深入研究其原因造成设备损坏的?#30333;?#39745;?#20445;?#38500;了大气放电造成的强电磁冲击外还有一种来自矿井内部动力电源故障浪涌电流造成的破坏后者的破坏力往往远高于雷电的损坏力特别在动力电源设备发生击穿短路电缆短路放炮电缆弧光短?#36820;?#24773;况时动力电源的相间会发生严重的?#40644;?#34913;

击穿点对地短路造成很高的跨步电压不同?#24674;?#30340;两点大地电位差能造成井下现场接地点与地面机房接地点很高的电位差信号传输线跨接在这个高电位差的两地之间与仪器之间形成放电回路能在很短的时间内?#25112;?#30005;路板并使其碳化击穿会破坏整个网络

?#27809;?#24448;往在没有发生?#23376;?#30340;季节也发生了击穿损坏这就是动力电源浪涌造成的破坏这?#21046;?#22351;往往?#36158;?#20256;输线路输入分站信号线输入网络连接设备乃至传感器计算机通信接口等设备遭到毁灭性破坏当前推广的AQ6201新标准中就有抗浪涌冲击技术要求

  34人们普遍认为监控系统都是大同小异KJ101N实?#26159;?#20917;也是如此吗 
  大同小异的说法是厂家一种借势宣传策略KJ101N矿井监控系统的技术先进性不可同日而语无论它的设计思想还是它的用材和结构它的高可靠质量它的诸多项创新和技术?#40644;ƣ?#22343;占领着国内制高点详见下面的KJ101N矿井监控系统领先技术一览表
 
KJ101N矿井监控系统领先技术一览表





  35KJ101N系统为什么不用统调?#26696;?#36394; 
回答这个问题之前首先要说明清楚系统为什么要统调?#20445;?#32479;调就是将传感器分站地面计算机这三者的检测数值统一起来言外之意如果不进行统调这三个数据是不一样的有很大误差

原因在于从传感器出来的频率信号不是精准的到达分站前要进行一次矫正200?#20806;却?#34920;零点1000?#20806;却?#34920;满度1/5毫安的模拟信号也是如此频率信号进入分站时要进?#26032;?#20914;计数模拟信号还要进行A/D模数转换变换每个?#26041;?#37117;会产生偏差如果不进行步步矫正到达地面就会面目全非了

KJ101系统的突出优点就是不用对传感器监控分站及地面中心站进行统调和跟踪只要将传感器自身零点和精度标定?#29028;?#23601;能确保井上下数据完全一致KJ101N系统在数据采集的最前端传感元件后面就进行了A/D变换后面的处理和传输全部是数字传输方式因而?#25442;?#24341;入传输误差和零点偏移等问题所以没有统调与跟踪的麻?#22330;?nbsp;

通常的系统在进行统调?#26696;?#36394;调试时必须有电话帮助方能进行而KJ101N系统不用调试与跟踪在监控分站上能?#36824;?#23519;到井上下应答的工作过程可以判断本地仪器的工作状态所以没有必要装备调试电话

  36监测系统为什么?#33258;?#38647;击怎样预防
  监测系统?#33258;?#38647;击会造成不同程度的损坏?#32454;?#35762;并非是雷电直接进入了监测系统中绝大部分都是落雷感应感应电压是雷电磁场切割?#24618;被本?#31570;传输电缆和井口到机房的架空电缆两部分产生的落?#36164;?#21487;产生数万伏电压监测系统网络中的半导体器件极?#33258;?#21040;破坏常打坏井下设备?#22270;?#31639;机接口电路严重时会击毁计算机

防雷措施有三种有效的方法
其一是井筒电缆一定要用钢?#27454;?#35013;?#20572;?#20174;井底一直到机房不设接头分别将地面和井?#26368;案?#19997;良好接地
其二是地面走线尽可能埋地如果实在无法埋地也一定要用钢线吊?#36965;?#24182;把钢线两端分别良好接地

其三是在机房与井底分别安装KJ101L型线路避雷器
其四通信主?#19978;?#22312;没有条件使用屏蔽电缆时可将四芯线中的备用二芯分别在地面与井下良好接地也能有很好的防雷效果注意只接一端是没有防雷效果的

其五是不要将监控主计算机的外壳接地大量实践证明计算机外壳悬浮不接地有更好的防雷效果断去监控算计电源插座中的地线
如果系统没有防雷措施?#23376;?#22823;作时最好停机并将传输线拆下接地这样只能保护地面计算机?#36291;?#19979;设备无保护作用使用KJ101NJ接口的系统主机电源关闭后传输线和控制线自动短路并接地普通的接口和电?#35029;?#20851;闭电源后没有任何保护作用

防雷击最可靠的办法是井下使用光纤接口井上下电气完全绝?#25285;?#21487;保系统万无一失KJ101N已有成品光纤接口产品供应详见KJ101NG型矿用光端机
就现场实?#26159;?#20917;建议?#27809;?#37319;取如下几?#25191;?#26045; 可以有效的防治闪电雷击?#25237;?#21147;电缆浪涌感应造成的损坏

  1传输线终端的井上?#36335;?#21035;加装避雷器不可以只安装地面忽?#36291;?#19979;选用镇江中煤电子现在生产小型避雷器也能得到很好的保护效果千万不要拆掉避雷器运行系统
  2避雷器的保?#23637;ܱ换?#26029;后要换上相同容量的备用保?#23637;ܣ?#20999;不可以用大容量的代换一般不要用大于300毫安的保?#23637;ܣ?#32477;对不要用导线替代融丝

  3信号传输线不要同动力电缆挂在同一侧邦上更不要挂在同一个电缆钩子上否则动力电缆发生瞬间短路的浪涌电流会在传输线上感应出数千伏电压能量非常?#30475;?br>  4计算机外壳接地与否不影响防雷?#38405;ܣ?#26426;器外壳悬空能有效防止电气浪涌的冲击

  5动力变压器装在地面的矿井井下没有动力变压器的小矿井井下监控分站的电源进线侧必须加装电源避雷器防止雷电沿动力线打进仪器镇江中煤电子有电源避雷器供应
  6我公司已经开发完毕光纤传输?#19978;]?#24050;经投放市场它能彻底根除雷击和浪涌的顽症

  37什么是甲烷传感器的二值性它有什?#27425;?#23475;
  载体催化元件是应用?#21364;?#21270;原理工作时?#25484;?#29615;境中不能缺少?#25226;?#27668;?#20445;?#22312;缺氧条件下是不能正常工作的?#25484;?#20013;甲烷浓度在010CH4能?#30830;?#22260;变化时仪器的催化反映输出正比于甲烷浓度值当甲烷浓度继续增加?#25484;?#20013;的氧气被甲烷稀释?#20445;?#20652;化反映因缺氧不但不增加反而随着甲烷浓度上升而下降呈现出如下的特性曲线
 

这条曲线上在高低浓两个区间分别有二个对应的测值人们称此现象为二值性也叫双值性高浓区的测值显然是假象矿井中遇有瓦斯突出停风放炮等因素造成高浓瓦斯集聚时普通的催化传感器在高浓甲烷环境下都不能正确检测会错误的输出假象信号极易酿成灾害

  38甲烷传感器在井下通标气校验后为什么常常与光干瓦斯鉴定仪有偏差
  有经验的?#27809;?#37117;会有这样的体会用标准气样标定过的甲烷传感器?#21364;?#21270;式与光学瓦斯检定器现场对照时往往有?#27927;?#30340;测值偏差这是因为催化元件检测的是所有的可?#35745;?#20307;包括烷基气体氢气一氧化碳等而光学仪器是根据检测气体质量密度来推算甲烷含量?#25484;?#20013;所有与氮气比重不同的气体都会干扰它的测量结果当然就会产生偏差这?#21046;?#24046;还是催化元件的检测机理更有利于煤矿安全

  39为什么KJ101-45B?#22270;?#28919;传感器不怕高浓冲击它的创新点在哪里 
  该传感器检测机理与传统的方法截然不同测量元件采用一种特殊的脉冲恒温技术工作时?#25442;?#38543;着甲烷浓度升高而变化因此它有极好的耐受高浓瓦斯冲击?#38405;ܣ?#20855;体细节情参阅附件KJ101-45B全量程甲烷传感器的研制过程

  40KJ101-45B甲烷传感器长期在高浓瓦?#22815;?#22659;中催化元件寿命会受损吗
  本传感器采用的恒温检测原理具有良好的抗冲击?#38405;ܣ?#23558;其长期置于高浓环境下?#25442;?#25439;伤催化元件寿命曾经多次记录到瓦斯突出的全过程大量实践证明长时间工作于高浓甲烷环境中的传感器仅仅有积碳 零点发生短暂性下移现象发生退出高浓环境后数小时可自动恢复发生积碳时不要去调整零点?#20445;?#35753;其在?#25484;新?#24930;恢复与常规载体催化传感器产?#26041;?#28982;不同

  41KJ101-45B?#22270;?#28919;传感器的零点和精?#20219;?#20160;么长达三个月?#40644;?#31227; 
  本仪器采用了多项?#25512;?#31227;技术第一采使用特殊的自稳零控制技术?#22351;?#20108;使用高稳定?#38405;?#30340;催化元件?#22351;?#19977;出厂前进行为期17天的充气老化?#24049;ˣ?#21076;除不?#32454;?#20135;品可保证仪器在长达三个月的使用时间内漂移不超标是目前催化式甲烷传感器中的佼佼者 

  42KJ101-45B?#22270;?#28919;传感器有几种输出制式适配哪些设备 
  本仪器设有17种输出制式详见使用说明书几乎可?#38405;依?#30446;前国内外所有的标准或非标准制式由红外遥控器机外切换典型输出制式有0500HZ05000HZ2001000HZ15mA;4-20mA串?#26032;?#21487;以适配各种?#31995;?#20202;风电瓦斯闭锁系统和各种监测分站配接时要注意本安电源不要小于250mA工作电压1824伏
 
  43KJ101-45B?#22270;?#28919;传感器的输出模拟量微调功能是怎么回事
  本仪器专设有一款微调输出模拟电流的功能是国内唯一可在现场进行调校模拟输出的产品可以方便以电流量方式输入的分站譬如KJ4PLC控制器等?#29028;?#22806;遥控器可以在机外微调模拟量的零点值和满度值1-5mA4-20mA

  44KJ101-45B?#22270;?#28919;传感器有高浓和低浓两种具体差别如何
  本传感器有二种规格低浓型0.00-9.99%CH4高浓型0.00-99.9%CH4两?#20013;?#21495;的最高量程不一样但都不怕高浓甲烷冲击低浓型只限定在0-10%CH4范围内使用假如通入了高于量程的气体传感器会发生缺氧反?#22330;?#19981;具有识别二值性假象值功能不宜在高突矿井使用高浓型是专为突出矿井设计全量程连续测量没有二值性问题两?#20013;?#21495;传感器销售价格只相差200元左右

  45KJ101N系统的抽放专用高浓甲烷传感器为什么不怕结露 
  本传感器采用了新型恒温气?#26131;?#21033;技术能保障传感器长期稳定运行杜绝了传统管道甲烷传感器检测元件电蚀现象造成的故障仪器可以连续工作于100%高湿度管道气体环境中长期工作稳定性优于常规产品

  46有人说KJ101N是小系统实?#26159;?#20917;怎样 
  现在外面讹传一种说法KJ101N监控系统是小系统只能安装在小煤窑不适合装?#22797;?#22411;矿井下面对?#23435;?#39064;特拟专稿予以澄清

人们常说的系统大与小往往特指系统的监控容量和?#38382;?#30340;多少下面就监控系统的大小逐项分析一下它的由来和本质
单讲监控容量对地面计算机的处理能力来说当前的微机信息处理能力几乎?#24378;?#20197;无限制扩展的?#27809;?#38656;要多大的监控容量都没问题尤其是现在的磁盘技术使外存空间大得超乎想象你想要多大就能作出多大没发现哪个型号监控系统的计算机是特殊制造的

这第一条已经决定了监控主机不能用来界定监控系统的大小如果说监控?#38382;?#21697;种多少还可以划定系统大小的话那么KJ101N监控系统分站的?#38382;?#38500;了常规监控?#38382;?#22806;还可以任意设定传感?#38382;?#30340;比如KJ101NF1矿用监控分站的传感器接入属性可以就地定义如大气压力机械轴温电力消耗救生?#25484;?#20307;等等所有的模拟量?#38382;?br>
输入制式可以就地定义频率上限频率下限数字码编码脉冲等等满度值(如0-100PP一氧0-5000pa压力0-50m水位0-3000流量等等) 可以随意设定不受已有的传感器限制假如一定要用检测?#38382;?#26469;划定监控系统规模的话恐怕KJ101N型监控系统大得无人可比了

  近年来人们受到一些恶质的商业炒作宣传普遍对监控分站大小产生出个误区认为监控分站能配接多少传感器是区分系统大小和先进性的依据 其实这是一种认识?#31995;拿?#28857;的确KJ101N监控系统没有设计大?#22836;?#31449;但并不是因为没有设计大?#22836;?#31449;的能力而是基于我国煤矿特点优选出最佳资?#30913;?#32622;的容量4模4开和8模8开模二个品种

  理论上讲应用现代微机技术可以将分站的容量做任意扩大其实一台分站能接多少台传感器不取决于分站本身而是本安电源的容量通常一路20V的本安电源只能提供500mA电流使用大容量的分站必须配用多路或者多台本安电源最终的搭配组合是否方便使用是否经?#29028;?#29702;才是最关键的用分站容?#30475;?#23567;来划分系统的优劣是否正确下面就?#23435;?#39064;深入地?#25945;?#19968;下

  许多产新品在开发系统之初都信誓旦旦想把新的监控分站做得完美无缺和无所不能想籍此来凸显自身的技术实力在许多宣传资料上也能看到号称世界最先进的监控系统之类的标榜在这样的思想驱使下崇信分站容量越大就越能体现出独一无二的?#25856;ơ?#32467;果新问世的分?#23616;?#23569;有32个模拟量48个开关量64个控制量往往把分站搞?#38376;?#22823;无比在?#38750;?#20998;站的容量和功能时忽略了整体的?#38405;?#21644;实用价值简单回顾一下监控系统的发展历史不难发现这是一个普遍遵循的运行轨迹

  设计者往往忽视了井下应?#27809;常?#30805;大的分站必须?#29028;?#22823;的或者多台本安电源供电可以想象32个模拟量传感器需要多少组本安电源才能拖动别的不说按新规程要求大容量电源必须配备同等功率的后备电池这个隔爆型的电源箱有多重就?#19978;?#32780;知了

  多数情况使用大分站的地方要多台电源供电几个大电源箱摞在一起每个都有七八十公斤怎样在狭小的工作面安装?#30475;?#20998;站的资源往往闲置浪费于是厂家不得不补充设计中小?#22836;?#31449;于是又设计出中分站16个模拟量32开关量32控制量实?#36866;?#29992;时中分站也浪费资源一个工作面往往就两三四个模拟量传感器最多不超过八个于是厂家再设计出了小分站

  有些场合开关量监测比较集中开关量不能兼容模拟量接在模拟口上分站的模拟量端口闲置浪费厂家为了?#23637;?#32463;济利益又设计出专用的开关量分站模拟量分站结果使一套系统中井下的分站大中小型号出?#20013;?#22810;种每?#20013;?#21495;分站的电源也不通用大分站配大电源中分站配中电源小分站配小电源

  大小不同分站的电路板及器件不能通用不同型号电源的器件不能互换结果使系统构成变得极其复杂不仅使用人员需要掌握非常众多的设备日常维修备件也要配备如此之众的型号配件市场经济的今天各厂家都在不遗余力地粉饰自己大分站?#34180;?#22823;系统?#34180;?#22823;企业?#26412;统?#20102;一些厂包装自己的本钱?#20445;?#37027;么大分站究竟有哪些优缺点下面我们仔细算一笔?#21097;?#30475;看大分站是不是真的有?#25856;ơ?br>
  大分站单从监测容量上看似乎比小分站优越一台大分站可以顶替几台小分站可是在井下的环境中越是大?#22836;?#31449;电缆就越是要集中连接设备电缆呈放射状敷设大分站变成了电话总机一样汇接中心分站越大接线距离就越长安装电缆就越多节省下一台分站是以增加电缆为代价的

  增加电缆使系统造价?#23545;?#36229;过节省?#36335;?#31449;的成本同时还使维修变得更加困难有经验的人都晓得传感器电缆越长发生故?#31995;?#26426;会就越多河南?#27809;?#24320;过一个玩笑的说研制一台128个模拟量的分站把分站放在地面最省事了我们至少得出这样的结论大分站并不经济相反使造价攀升可靠性下降

  有人可能会说?#20309;?#20204;一个工作面使用的模拟量传感器已经超过了8台使用你们的系统就?#38376;?#22791;2台一体化分站若使用大分站的系统一台就够了这样的诉求听起来很有道理我们不妨对比一下如果现场配接16台模拟量传感器那么最少也要二台以?#31995;?#26412;安电源现场设备是1台分站+2台电源总共安装设备3台以上如果使用KJ101NF2一体化分?#23616;恍?#35201;2台现场设备还是比大分站的系统少且经济还有一个优点一体化分?#23616;?#38388;没有没有复杂的连线?#31995;?#25511;制逻辑清晰更?#23376;?#23433;装和维护

  大?#22836;?#31449;的缺点还不仅仅是上面所说的内容如果分站用于瓦斯监控大分站的?#31995;?#19982;闭锁控制就变得非常棘手不要说用32台甲烷传感器去控制48个?#31995;?#24320;关就是用8台传感器去控制四台开关都会非常混乱那些?#31995;?#36923;辑?#25237;系?#38381;锁条件如果按新规程要求去实现 

被串0.5?#31995;?#22238;风1.0?#31995;?#24037;作面1.5?#31995;?#25490;瓦斯巷3.0?#31995;?#20572;风闭锁风量小?#31995;?#20572;风3.0禁起风机恐怕要?#24310;没?#30340;头发都搞白了如果不去考虑电缆?#25237;系?#30340;因素把大分站用在几个采区中间每个采区都是随着煤炭开采在缓慢移动的传感器和设备经常需要移动?#24674;ã?#27599;个采区都是独立的一个采区的停机维护必然影响其他工作面经常的维护管理相互牵制其它工作面是不可容忍的缺陷

  8模8开一体化分站是经过十?#25913;?#29616;场磨砺积淀出的经典产品它突出的优点在于轻便的整机重量以及电源分站电池?#31995;?#22235;位一体的结构这样的容量可?#26376;?#36275;目前90%以?#31995;?#24037;作面需求刻意地要求增加容量必然要牺牲体积和重量的?#25856;ƣ?#22312;要求8只以上模拟量传感器特殊的环?#24120;?#21487;以使用2台分站来组合应用既然可以容忍大分站现场安装2台电源为什么不可以接受2台一体化分站呢?#23380;?#35201;比另增加一个大分站品种要优越得多

  随着技术的发展和现场应用经验的积累那些大分站在慢慢地退出历史舞台新型的分布式监控技术越来越被人们所认识譬如加拿大的森透里昂系统就是没有分站的分布式系统能武?#31995;?#35828;这样的系统落后吗?#21487;?#22836;里昂系统与我们的早期A-1系统有异曲同工之处KJ101N煤矿安全监控系统是在A-1系统的基础上发展而来的它是介于分布?#25509;?#20998;站式的中间产物兼有两者的优点适合我国煤矿生产的特点她的许多优点和创新是其它系统无法比拟的


从系统容量?#29627;KJ101N产品不仅不是小系统恰恰相?#27492;?#30340;扩展方式极为灵活它的通信接口每个?#21363;?#26377;独立的双驱动回路每个回路可以配接64台分站一台接口的标准配置是128台分站双线程配置是256台分站且可以继续扩展KJ101N既适合于小型矿井也适用于大型矿井

山西晋城有一座亚中美合资超大型煤矿?#26469;竽?#29028;矿曾试用过许多国产型号系统?#23478;?#26080;法满足?#32454;?#30340;技术要求中途?#29260;?#36825;个企业应用美国式的管理模式外加中国式的安全管理条例就是说中国的AQ6201和AQ1029被不折不扣地?#32454;?#25191;行着国内没有第二家煤矿能如?#25628;细?#36981;守规程

?#32454;?#35828;在这个煤矿现场现有的监控系统一字不差地用AQ6201去逐条检验恐怕没有能得满?#20540;模?#35692;如它的掘进巷道使用了4台对旋风机二条风?#34917;?#39118;?#21051;?#39118;机中2台电机总计8台电机由二套电源供电要在这样的环境下实现甲烷风电闭锁其技术难点在于要用8只开停传感器检测风机8路?#31995;?#25509;点闭锁风机用四只风筒传感器检测风量用4只以上甲烷传感器监测工作面与回风四组以上?#31995;?#25509;点控制工作面?#31995;?#20197;及馈电传感器监控?#31995;?#29366;态每个设备的运行状态必须在地面显?#23601;?#26368;难实?#20540;?#26159;如此庞大的组合逻辑必须一字不差地按AQ6201闭锁要求执行

在系统选型时期这里如同一个?#20219;?#25794;台先上场几家系统最长不到2年试用期被一个个淘汰出局KJ101N并不?#20197;ˣ?#23427;是最后一个出场的在这里KJ101N最终通过了近乎苛责的?#24049;ˣ?#24471;到了中外专家一致好评

KJ101N系统不?#27927;?#26032;发展十?#25913;?#20013;先后经过多次升级改造在国内?#29366;?#24191;域网联网?#29366;GPS短信预警?#29366;?#27983;览器资源共享KJ101N产品在许多大型煤矿装备应用集生产与安全管理于一身得?#25509;没?#39640;度赞赏

改革开放后的市场竞争十分残酷KJ101N产品以它领先的技术一流的品质良好的售后服务使市场份额逐年递增2007年全国开?#26012;?#22823;?#27604;?#23601;选用的KJ101N系统作为比赛标本产品并委托镇江中煤对参赛选手和?#38376;性?#36827;行了多期培?#25285;?#26377;可能是?#20843;?#33889;?#36873;?#25928;应所致市场上经营对手就用小系统来诋毁这个产品

  47系统的光纤接口是什么东西
  它的正统名称为矿用光端机隔爆兼本安型结构型号为KJ101NG可用于监控系统通信主?#19978;]?#20855;有防雷击抗电磁干扰传输速度快等特点该设备是集本安电源通信接口不不间断后备电源光端机集线器等设备于一体的综合仪器它只使用一根单?#31455;?#32420;即能实现双向高速通信可以节省光缆资源和维护成本矿用光端机外壳采用玻璃钢?#24618;尚停?#20307;积小重量轻整机带后备电源在内只有17公斤

  48AQ6201系统改造之后KJ101N的部件型号都有哪些变化
  新标准系统换证申请时要求配套的传感器等部件一律改用新方法命名的型号由于部件安标到期换证时间不一致型号更替要在很长一?#38382;?#38388;后才能全部换完下面是KJ101N系统目前的新?#23578;?#21495;对照表

产品新?#23578;?#21495;对照表
  
注随着时间的推移产品型号将逐步更替为新型号本表型号对照仅供临时参考届时要以有效安标证所提供的型号为准


  49煤矿产品的三证一标是什么内容怎样鉴别真伪
新煤炭法规定煤矿井下电气设备采购和使用必须具有三证一标?#34180;?#19977;证内容是
  1防爆?#32454;?#35777;由原煤炭部授权的上海重庆和抚顺防爆站检验发放
  2安全仪表?#32454;?#35777;由国家授权的长?#22330;?#25242;顺仪表站检验发放

  3产品鉴定证书由省部级以?#31995;恢值?#25216;术鉴定
一标?#22868;次?#29028;安标志由煤科总院安标办统一检验发放在取得三个证件后方有资格申办煤安标志如果您弄不清产品证件的真伪可查阅由国家经贸委主编的煤炭工业安全标志产品大全或拨打?#26412;?#23433;标办电话咨询查询电话010- 84264266传真010-842628560除此之外您还可以输入安标查询网?#32602;http://www.ma-office.com直接上网查询

  2007年实行三证合一不再单独出具单独的三证统一由安标取代


50地面监控主机适合哪?#21482;停?#33021;否自行购机
KJ101N型矿井监控系统主机由三部分组成
1PC微机含Windows
2KJ101NJ接口
3KJ101N监测软件

  用作系统主机的微机一般由厂家提供适配机型有各?#20013;?#21495;的PC微机或工控机?#27809;?#33258;行购机时除要求?#38405;?#21487;靠外还要顾及软件的兼容性和配置要求杂牌兼容机不宜用作监控主机?#27809;?#22914;若自行购机一定要事先与系统厂家沟通好微机配置的具体要求内存不要小于1G使用正版操作系统软件建议选用品牌商?#27809;?#26041;便就地保修地面主机工作时要配备一台KJ101NJ接口系统监控软件安装在主机硬盘中地面标准配置2台微机2台接口一套监控软件最简配置不得少于1台微机1台接口和一套软件打印机及终端另配


  51KJ101N系统的技术?#38382;?#22914;何 
  1KJ101N系统的监测容量单路标准为64台分站或64个分站为基数扩展64N式中N为正整数?#21051;KJ101NF1型监控分站可以适配四个模拟量四个开关量一台KJ101NF2型八模监控分站?#38405;?#30456;当于二台四模监控分站
 
  2分站与中心站传输距离>20KM加装矿用光端机后距离可成?#23545;?#21152;
  3工作电源地面220V井下660V380V127V36V四个标准
  4工作能耗KJ101NF1?#20572;KJ101NF2型监控分站均为40W

  5传感器接线距离监控分站到传感器线路最大距离2Km
  6主要监测?#38382;?nbsp;瓦斯0-10%CH40-10-100%CH4一氧化碳0-100ppm0-400ppm负压0-500Pa0-2Kpa风速0.2-15m/s温度050以及各种矿用传感器?#38382;?#21450;开关量?#38382;?br>  7传输速?#21097;?200Bit2400Bit
  8最大?#24067;?#21608;期28s-4s
  9网络通信制式?#21644;?#27493;SDLC方式 
  10传输方式标准FSK?#25442;?#24102;?#36824;?#38646;差动码?#36824;?#32420;基带
  11网络传输线?#38382;?#35201;求?#32439;?lt;300 分布电容<2F漏电阻>10K 


  52KJ101N系统适配哪些传感器 
  本系统用于安全监控的传感器品?#21046;?#20840;无需外配用于生产工况检测的传感器只要符合国家标准并?#26131;?#21151;耗<200mA的传感器均能直接进入本系统要求频率输出脉冲电流幅?#21462;?mA方波脉宽>150s以电流模拟量方式输出的传感器要用适配器方能接入KJ101N系统特别提醒凡是与本系统配接的传感器必须具有防爆联检?#32454;?#35777;
 

  53KJ101N系统中使用哪些型号电缆对电缆?#38382;?#26377;何要求
KJ101N系统使用四?#20540;?#32518;
  1井筒电缆建议使用MHVY32四芯钢?#27454;?#35013;电缆
  2平巷信号电缆建议使用带屏蔽MHYVR 140.25/7电缆;
  3传感器电缆使用YZW41.0或YZF41.0橡套电缆

经济条件好的矿井使用MHYVR 140.52/7电缆连接传感器效果更好因它接头少重量轻强度高不易丢失传输线电缆要求绝缘?#38405;?#22909;电阻小强度高分布电容小如果不按要求型号配备电缆会影响系统的?#38405;ܡ?nbsp;
4电源电缆用660V供电时使用4平方U-1电缆380V或36V供电时可使用任意型号的橡套电缆


  54线路避雷器上设有二根地线为什么不可以将其连在一起公用一根地线
  接有双地线的避雷器采用的是对称接地回路使用时一定要准备二个不同?#24674;?#30340;接地线且二个接地点要保留至少10m以上距离千万不要将二个地线混接在一起如果将二根地线连接在一起雷击浪涌会通过地线回路串入到内线路假如现场不具备安装二根独立地线时宁肯内侧地线悬浮不接也不可以将二个地线接线柱连在一起

  55监控系统为什?#30913;级?#20250;检测到异常的数值怎样解决
  第一个原因是目前我国普遍采用模拟频率方式标准来传送传感器到分站的信息分站电脑芯片则采用脉冲计数方式工作当传感器的插头氧化电缆接线?#26032;?#26643;没压紧信号线接触不良等原因比如一个人用手拉动接触不良的传感器电缆时会造成信号通路时断时续结果会将一个宽方波信号?#25351;尚?#22810;细碎的窄脉冲信号电脑芯片会将这些窄脉冲信号当作检测信息就造成了随机出?#20540;?#24322;常大数现象

第二个原因是井下机电设备启停
时发出的电磁干扰造成的井下机电设备在开启和关闭瞬间能产生极强列的电磁干扰脉冲从分站到传感器线路都比较长许多矿井传感器线路与动力电缆平行地挂在一起等效于一个紧耦合回路?#30475;?#30340;电磁脉冲比常规信号电平还要高能轻而易举的窜进分?#23616;小?#24456;难分辨是正常信号还是干扰脉冲频繁的电?#29260;?#21160;脉冲与信号叠加后就会造成严重的大数?#22791;?#25200;

通常系统采用软件来虑除以上二种瞬间的干扰有较好的效果但不能彻底消除而?#19968;够?#36896;成信息采集延迟使系统反映速度变得迟钝

第三个原因是井下监控设备所接的电网中有IGBT或可控硅变频调速设备譬如变频风机变?#21040;?#36710;变频皮带等等这些设备没有采取任何抑制辐射措施工作时会发出强烈电磁干扰严重污染矿井电源环?#22330;?#24178;扰信号沿着动力电源传播一方面?#22836;?#30005;磁波干扰沿途传感器另一方面由电源线直接进入分站严重时会阻塞监控系统通信甚至造成分站死机和重启

针对以上三种原因采用如下几种方法能根除干扰大数的发生
  1经常检修传感器电缆的连接定期更换传感器?#30828;?#20214;消灭接头氧化故障杜绝使用伪劣的信号电缆
  2调整传感器电缆走向?#32454;?#35268;定传感器电缆不与动力电缆挂在同一侧邦上
  (3)分站电源不要与变频设备使用同一变压器次级如果没办法另架设电源建议采取1:1变压器隔离措施
  4通信线路一律使用屏蔽电缆屏蔽层连接大地?#22836;?#31449;机壳有条件的?#27809;?#20256;感器电?#20081;?#20351;用带屏蔽层的并且传感器电缆屏蔽层要连接传感器外壳和本安电源公共端

  5在可控硅变频调速器前面加装动力电源?#30636;?#22120;本公司有产品提供
  6传感器改用串行数字通信可以有效根除脉冲干扰
特别提醒单单在分站到地面的信号传输线上使用屏蔽电缆对解决瞬间异常大数干扰问题没有任何帮助

  56KJ101-45B?#22270;?#28919;传感器采?#29028;?#22806;遥调有什么优点 
  红外遥调的传感器外壳不再设调整孔可以改善仪器的密封?#38405;?#21644;可靠性红外遥调操作精度高可?#36291;返?#30334;分之一的精确度是电?#40644;?#35843;整做不到的仪器无机械调整杜绝了?#23435;?#35843;整带来的损伤不相关人员无法介入提高了仪器的可信?#21462;?nbsp;

  57KJ101-45B?#22270;?#28919;传感器为什么只有一组调零键 
  本仪器为方便?#27809;?#20351;用整机只有遥控器上一组调零键调零操作比普通低浓传感器还简单一切复杂的操作全部由单片机软件自动完成
 
  58KJ101NF1监控分站接甲烷传感器是否可以达到2000米以上
  监控分站的接线距离取决于传感器功耗电流KJ101N45型传感器采用新型开关电源技术在18伏时消耗电流小于50mA,普通1平方电缆?#22771;?#31859;环形电阻大约17.6*2=36欧?#32602;?#36830;接单只传感器接线距离可达2000米以上若使用1.5平方PUYVR电缆接线距离可达3000米如果将四芯电缆剩余的一根并联在公共负端则传输距离还会?#30001;?.5倍1.0平方电缆3000米1.5平方电缆4500米

如果需要更远的接线距离建议使用我公司的GJH100型红外甲烷传感器它比普通催化传感器功耗更小
59一台KJ101NF1监控分站最多可实现几路?#31995;?#25511;制?#31995;?#31561;级如何

KJ101NF1型监控分站上有二组本地?#31995;?#25509;点输出接点电流10A最高限压220V可以直接分?#25103;?#29190;磁力开关KJ101NF2型监控分站上有二组4路?#31995;?#36755;出?#31995;?#31561;级同F1分站可以控制4台设备?#31995;?#21644;闭锁远程?#31995;?#26377;与监控分站配套的编码继电器箱

箱上有两组控制输出可控硅组可断36V-660V电流10A?#24739;?#30005;器接点组220V电流2A?#21051;F1监控分站最多可接4只继电器箱F2监控分站可带8台?#31995;?#31665;控制距离大于2公里

  60编码继电器箱是怎样实现远程多路?#31995;?#30340;
  本继电器箱采用编码遥控技术使用一对芯线实现多路遥控并且供电与控制共用一对芯线?#31995;?#29616;场不必另接辅助动力电源电源取自KJ101N-F1型监控分站的控制输出本质安全型继电器箱上设有选择受控传感器的拨码开关通过每只继电器箱不同的拨码设置实现多路远程?#31995;?#25511;制

  61编码继电器箱是怎样实现执行状态回传的 
  KJ101N-GD编码继电箱中设计有一组电磁/电场感应传感器能够检测出被控设备的带电状态能分别检测流过低压接点的激磁电流和高压接点?#31995;?#20132;流电压此信号代表了被控设备的带电状态?#26412;?#36807;光电安全隔离后沿驱动线?#36820;?#32518;传给分站最终上传地面主机算计它是继电箱附带的一项功能非接触测量方式工作使用时不用增加设备和线路不必另行加装馈电传感器能有效地监控被控设备的?#31995;?#25191;行状态防?#35895;宋?#30772;坏?#31995;?#25191;行?#25237;系?#25191;行功能异常

  62KJ101NF1监控分站的风电瓦斯闭锁是怎样实?#20540;模?#23427;有何功能
  监控分站有专用的风电瓦斯闭锁子程序用遥控器或地面软件下发?#38382;?#35774;置配用三台甲烷传感器和相应的远程继电器箱可组成功能齐全的风电瓦斯闭锁系统具有工作可靠?#31995;?#38381;锁距离远解锁方便组成设备简单等优点完全符合最新的AQ6201版要求具体功能如下

  1?#31995;?#38381;锁在仪器刚接通电源一分钟内甲烷传感器尚处于预热阶?#21361;?#19981;能有效监控现场瓦斯真实?#38382;?#27492;时仪器要保持?#31995;?#38381;锁状态使工作面一分钟内不能送电
  2失电闭锁当监控分站器因电源故障而停止工作时要保证仪器控制输出停留在闭锁状态不?#24066;?#24037;作面送电
  3超限闭锁工作面瓦斯浓度超过1.5回风超过1.0串联风入口超过0.5要切断对应地区的机电设备电源并使其保持闭锁状态

  4故障闭锁甲烷传感器分站?#31995;?#22120;等设备发生故障或连接线断开时应将对应区域内的机电设备?#31995;?#24182;保持闭锁
5停风闭锁?#26412;?#37096;通风机因故停转应立即切?#32454;?#21306;域内所有机电设备电源并保持闭锁状态直到风机恢复常态

  6风机闭锁当工作面通风机停转并且瓦斯浓度值大于3.0分时仪器应输出风机闭锁控制信号该控制信号串入风机启动?#30913;?#22238;路不是停止控制不?#24066;?#20877;次启动风机防止高浓瓦斯一风吹事故 
  7解锁功能?#27827;煤?#22806;遥控器中的专用解锁?#30913;?#22312;现场进行解锁后方能启动风机排放瓦斯

  63为什么KJ101NF1监控分站在井下可以带电开盖维修和接线 
  KJ101N-F1型监控分?#23616;?#26426;箱采用本质安全结构内置隔爆式电源开盖后暴露的全部是本安电路只要不打开隔爆腔可带电拔插主板或接传感器电缆均?#25442;?#20135;生危险 建议在井下不是非常必要还是不要带电维修?#19978;?#29992;遥控器关闭电源再进行维修操作

  64KJ101NF1监控分站为什么既能配接电流型传感器也能配接电压型传感器 
  KJ101N-F1监控分站供传感器的四组本安电源是独立的具有恒流/恒压双重?#38405;ܣ?#20854;开?#36820;?#21387;19V短?#36820;?#27969;260mA不是普通的关断式保护电路因?#35828;?#21387;型传感器和电流型传感器均可直接连?#30828;?#24517;转换由于四路传感器电源是独立的其中一台发生电源短路时?#25442;?#24433;响其它路工作
 
  65KJ101NF1监控分站的不间?#31995;?#28304;如何安装与接线后备时间多少 
  该仪器的后备电源安装在衬板的下方24V/4Ah的电池组胶封在ABS工程塑料壳内橡套电?#20081;?#20986;线由本安腔引出再进入隔爆接线腔上+下-千万不可以接反拆下仪器衬板可以很方便地取下或更换严禁在井下危险场所?#23433;?#30005;池仪器在常规配置下3只甲烷传感器电池可连续供电4小时以上

特别提醒打开分站隔爆腔接线时一定要小心避免细碎线头落入电池接线腔内以免造成短路打火连接外置式电池箱时要首?#21364;?#24320;电池箱?#21069;?#35753;箱内安全联动开关切?#31995;?#27744;方可接线 拆卸时也要先开电池?#29301;系?#21518;再拆线否则有引爆瓦斯的危险

  66监控系统的传输速率与?#38405;?#20851;系如何 
  监控系统的传输速度直接影响系统的反应速度应该越高越好而目前矿井内使用的传输线是一?#27835;?#24207;和阻抗?#40644;?#37197;的树状网络不适宜高频信号传输提高传输速率后会增?#28216;?#30721;?#21097;?#20256;输速率和误码率两者是相互矛盾的应折中取值

考虑到系统中常用传感器甲烷的反应时间为30秒系统的反应速度再快也没有实际意义原煤炭部的技术规范要求系统?#24067;?#21608;期小于30秒即符合要求单纯的?#38750;?#39640;速率而牺牲可靠性指标是不可取经验证明基带码传输速率在600bps之内最佳FSK速率在1200bps为宜

有些产?#36820;?#32431;地提高传输速?#21097;?#32467;果必然降低系统的可靠性缩短传输距离系统容量随之下降 如若获得更高的通信速?#21097;?#21487;使用光纤?#19978;]?#22823;型矿井建议使用多线程配置多条线路并行呼?#26657;?br>
67KJ101N系统传输线短路时能够自动切除短路部分是怎样实?#20540;模?nbsp;
  本系统设计有一种智能接线?#26657;KFF1型遥控分路器当传输线局部发生短路时它会有选择地将短路支线切除并?#19994;?#38754;及时报警记录待线路恢复正常后能自动或手动接通故?#29616;?#32447;保证系统正常运行此功能仅限于A-1KJ10KJ101KJ101N系统具备
 
  68KJ101NF1型监控分站后备电?#27425;?#20160;么容?#30475;?#19981;易产生记忆效应
  KJ101N-F1型监控分站的后备电源采用优质高容量免维护电池组专业级智能化充放电管理电路脉冲活化方式充电等多项技术措施充电电路以每秒200个高占空?#26085;?#33033;冲给电池充电使电池时刻保持深度充电状态同时不发生记忆效应所以它具有非常?#21028;?#30340;后备放电特性

  69八模监控分站怎样与现在的系统软件兼容 
  KJ101NF2型监控分站的等效功能相当于二台独立的四模?#30446;?#30417;控分站主板上设有二组地址拨码开关分别占用二组站号?#20445;?#20108;组传感器接线柱分列两边虚构了独立的两套分站设备传感器配接本地?#31995;?#36828;程?#31995;?#23601;地显示闭锁逻辑等完全与四模监控分站相同地面系统软件不用任何更动就可以直接代换二台四?#30446;?#27169;监控分站使用

  70KJ101N系统的通信接口的结构有几种
  2007年贯标后的系统淘汰了卡式接口目前有二?#20013;?#21495;供?#27809;?#36873;择KJ101NJ型是通用的外置式接口用232串口驱动?#20572;?#29992;于地面使用接口与主控计算机通信速?#20219;?9.2KBPS232串口线长度不能大于5米另一种为光纤驱动?#20572;?#22411;号为KJ101NG与主控计算机通信采用光纤传输

接口和主控计算机通信速?#20219;?9.2KBPS光纤长度最大为10千米隔爆兼本安结构可以直接使用于井下环?#22330;?#22320;面接口需要另接220V电源使用时切忌要与监控主机使用一个电源插座?#21592;?#38556;接口外壳与电脑外壳保持同电位这样能防止浪涌信号引入以及雷电感应的损坏

  71内置式接口外置式接口和光纤式接口使用差异在?#27169;?nbsp;
  主要差异在外部结构部分通用外置式接口和光纤接口的主控计算机通信均采用标准的232串口通信采用标准232协议方式在软件上两种接口完全相同的操作方式外置接口仅限于地面机房中使用?#36824;?#32420;接口设计为隔爆式结构

通信信号由光纤驱动可以工作于井下环?#24120;?#20860;有光端机的功能老?#27809;?#30340;内置式接口虽然?#24067;?#19968;级完全兼容但系统软件目?#23433;?#33021;兼容老软件不能满足新标准要求升级?#27809;?#26356;换外置式接口必须更换与之相对应的软件

  72光?#36865;?#20449;的接口有哪些特点 
  采用光?#36865;?#20449;的外置式接口置于井下和主控计算机通信采用光纤传输不但速度快而且更有效地彻底的解决了避雷问题?#36824;送?#20449;式接口井下设备通信仍然保留了信号电缆联接方式并且设计了双驱动电路驱动能力更强一台光纤接口等效于双?#26041;涌ڣ?#25509;口中自带不间?#31995;?#28304;当外界交流电源中断后能连续工作八小时对于长距离通信的矿井可省去?#26696;上?#39537;动器?#20445;?#20351;用维护更方便

  73光纤驱动接口怎样用于目前系统系统软件要否更换
  光纤接口属于外?#20204;?#21160;方式设备分为地面部分和井下部分二种地面部分结构类似于外置接口接线方法亦相同具有双机热备功能使用外?#20204;?#21160;接口的系统软件程序不用更换可以直接代换使用使用卡式接口的老系统软件必须更换主监控程序

  74KJ101N-50?#25237;?#27700;保护器在瓦斯抽放监控中有何功能 
  瓦斯抽放使用的水环真空泵在工作中是绝对不?#24066;?#26029;水的断水后叶轮与固体物质摩擦碰撞就有可能产生火花有引爆瓦斯的危险本保护器能自动检测循环水的水位当水位下降到危?#25112;?#32447;后能发出警报并能输出控制信号自动切?#25103;?#26426;电源
76KJ101N监控系统有哪些专用维修工具?#25239;?#33021;如何 
该系统配有三种专用测试台

  1用于检修监控分站等设备的KJ101N-13B型综合测试台它上面设有多路串码信号发生器电流源信号发生器传感器电源以及相关的电流表指示灯可对监控分?#23616;?#26495;模拟传感器编码继电器箱开停传感器等设备进行测试和维修
  2用于KJ101-45B?#22270;?#28919;传感器主板检修的KJ101N-11型传感器测试台它上面设有仿真黑?#33258;?#20214;信号源本安恒流电源输出脉冲指示长线模拟等电路是维修传感器的必备设备

  3用于检修老化KJ101NF1主板机的KJ101N-13B型综合测试台它是专为小批量监控分?#23616;?#26495;集群?#38405;?#27169;拟所设计仪器上装有六个插槽可同时插接六块主板进入系统能对分?#23616;?#26495;机进行全面检修测试
 
  77最简配置的监控系统需什么设备 
  构成监测系统最简配置可由地面设备和井下设备两部分组成 
地面设备?#32487;?#20197;?#31995;?#35745;算机二台 
KJ101NJ接口一台
针式打印机一台
KJ101N系统监测软件一套 
线路避雷器二台

如果?#27809;?#24050;有PC计算机只需购买接口和一套软件即可组装成地面主站这样的配置已具备了监测系统基本功能 
井下设备传感器种类和数量按需要配置监控分站是为传感器供电的?#21051;?#30417;控分站可以驱动四台模拟量传感器和四台开关量传感器根据传感器装备情况配置的监控分站数量远程?#31995;?#36824;要配置继电器箱等设备
 
监测用的信号电缆是必不可少的主?#19978;?#35201;用铠装电缆分支要用屏蔽电缆线路避雷器一定要配备二台资金再少也不可以省略线路没有避雷器保护一次轻微的雷击都有可能击毁全套设备

  78KJ101N系统怎样实现监测数实时联网的
  KJ101N系统为了满足远程监测终端的需要在系统软件中嵌入了矿井监测数据联网模块能很方便的实现矿内终端矿局数据联网以及所有远程监控数据联网的功能嵌入模块分为主动上传的模式和被动文件模式二种根据上?#35835;?#32593;协议选择

  79KJ101N系统监测联网终端如何查看主机监测数据
  KJ101N系统提供两?#20013;问?#30340;终端软件一种是ASP动态网?#25215;问?#22312;监控主机上安装网站服务器和KJ101N_ASP软件终端机通过浏览器浏览监测主机的实时数据查询各测点的历史记录和曲线图另一种是C/S结构网络终端?#38382;?#22312;终端机上安装监控终端软件监测数据通过网络广播方式发送到?#21051;?#32456;端终端软件界面和主机界面相似数据实时无延迟

  80KJ101N系统监测联网有哪些线路连接方式
  1)    网线直接连接用网线连接各个计算机和?#25442;换?#32452;成一个小型局域网这种方式适合矿内终端联网
  2)    光?#36865;?#32476;连接这种方式适合距离比?#26174;?#30340;局矿联网光纤的通信距离能达到100KM且没有干扰速率快稳定性好

  3)    宽带线路连接租用电信网通等ISP网络运营商提供的宽带线路作为监测联网数据的载体数据速率高无线路投资维护方便适合远程的市局矿联网
  4)    GPRS网络连接GRPS上中国移动推出的一?#27835;?#32447;数据通信网络平台不需架设固定线路?#27809;?#36830;接使用方便费用?#20572;?#23567;流量数据传输非常实用比较适合偏?#26029;?#38215;小矿的监测数据联网

  81短信预警怎样在KJ101N系统中实现
  KJ101N系统支持矿井监测数据短信预警功能只要在原有的监测系统上连接一台KJ101N-81A短信预警控制器并配?#36164;?#29992;短信预警软件就能?#36291;?#19979;各测点数据进行实时监视当某个测点的数据超过了设定阀值一定时间预警系统就会根据级别给预设号码的?#21482;?#21457;出短信报警告知信息这样煤矿管理人员能在最短的时间内获知井下超限的情况为及时排险赢得时间有效防止安全事故的发生

  同时该系统具备短信查询功能?#27809;?#21487;?#21592;?#36753;短信发送到短信控制器系统会根据?#27809;?#35201;求回复查询结果

  82KJ101N系统的报警方式和报警值是怎样设定的 
  地面报警主要由监测主机完成报警方式以声光方式进行上限报警或下限报警和差限报警利用计算机内喇?#32676;推?#24149;?#20102;?#23436;成?#37096;?#20197;外配专用语音声光报警箱测点的报警值单独设定均能随意设定和修改
 
井下报警由瓦斯?#38706;取?#21387;力等传感器的声光报警为主可?#29028;?#22806;遥控器设定和修改F2型监控分站有声报警器F1型监控分站仅能在显示窗上用数码管?#20102;?#31034;意报警开关量报警则需要有地面软件完成?#25381;没?#22914;需要增强报警功能和效果可加配声光报警箱由远程?#31995;?#36755;出口驱动?#37096;?#20197;用继电器箱拖带

  83A-1KJ10KJ101KJ101N四个监测系统是什么关系有何不同 
  A1是我国自主开发的第一?#36164;?#20998;制矿井监测系统1986年通过部?#37117;?#23450;?#29366;?#20108;线制基带传输同步SDLC通讯制式无分站结构PC计算机做主机内置式通信接口在国内有大量?#27809;?#35013;备

KJ10是A-1的第二代产品1990年通过部?#37117;?#23450;它保留了A-1的SDLC通讯制式和无分站结构新开发了智能接线?#26657;?#24320;关量扩展器HG-89接口线路避雷器等辅助产品软件更新了版本可在386以下的微机上运行该系统在当时国内有大量装备

KJ101是继KJ10以后的第三代产品95年通过通过技术鉴定99年被国家经贸委认定为国家级新产品它保留了A-1KJ10的主要优点还开发了一体化的分站KJF19监控分站?#32479;?#20987;红外调校的KJ101-45B?#22270;?#28919;传感器?#19978;?#39537;动器数字编码继电器箱等使用Vb语言开发了第三代Windows软件应用Access数据库增加三种联网方式广播式终?#36865;?#23616;域网和互联网

KJ101N是贯标AQ6201后的第四代产品2007年完成开发有八模八开监控分站外置式接口光纤驱动接口光纤以太网?#25442;换?#26080;线预警基站以及全系列矿用传感器等产品全系统?#23433;?#20214;均具有优异的抗干扰?#38405;?#21644;抗浪涌?#38405;ܣ?#31995;统传输速率由原来的488提高到1200/2400bps?#22351;?#22235;代软件应用了C语言编程和Mysql数据库技术以及矢量化图形处理技术?#24653;阅?#20840;面达到或超过了AQ6201标准要求
 
  84KJU3扩展器有何功能 
  井下开关量集中的测点往往要求监控分站或控制器有尽可能多的开关量端口因结构限制使得仪器只有14个接线端子扩展器上设有八路开关量输入端口经过并/串转换后输入到监控分站信号端口中使用一台KJU3开关量扩展器可将一个模拟量端口扩展成八开关量监控分站的模拟端口可任意组合能适应不同数量的开关量与模拟量传感器搭配
 
  85井下一氧化碳传感器为什?#30913;级?#20250;检测到很高的值是不是电磁干扰所致 
  一氧化?#25216;?#27979;值异常波动不一定是干扰大数井?#36335;排?#26102;炮烟中含有很高的一氧化碳成分且浓度很高它会随风流向下游排放安装在回风道中的一氧化碳传感器就会检测到并?#24050;?#36895;上传地面发生超限报警现象地面检测记?#36158;?#23601;能检索到短暂的超限峰值

  86KJ101N系统能否配接高低浓甲烷传感器 
  本系统只占用一个传感器端口就能实?#25351;?#20302;浓甲烷传感器的配接软件的存储检索曲线保?#33267;?#32493;性 与普通传感器使用一样方便

  87新四模?#30446;?#30417;控分站都有哪些改进?#38405;?#22914;何
在?#24067;?#26041;面2005年推出的新四模?#30446;?#30417;控分站在原来的基础上新增加了四组独立的开关量输入端口在接入四个模拟量的同时尚能接入四组开关量本机?#31995;?#22686;加到二组继电器可以独立设置受控逻辑

在功能方面新版四模监控分站保留了开关量扩展和编码控制输出等功能增加了红外遥控?#38382;?#35774;定开关量三态输入模拟?#30475;新?#36755;入地面初始化?#38382;?#20889;入等多项新功能

  88老四模监控分站能否改造成新标准监控分站?#23478;?#26356;换那些部件
  只要更换一块新主板即可变成四模?#30446;?#20998;站开关量接入在主板上方无需改动仪器结构电源衬板等其它设备全部兼容如果更换衬板可获得抗电磁干扰?#38405;ܣ?#22914;果不更换电源改造后的新四模本地?#31995;?#36824;是单组继电器输出

  89KJ101NF2与KJ101NF1二种监控分站有哪些相同和不同的地方
  (1)外壳改用玻璃钢热压?#23578;停?#22362;固美观整机重量只有17公斤
  (2)远程?#31995;?#22686;加到了二路最多可以控制8台继电器箱
  (3)后备电池内置在隔爆电源?#24674;校?#26041;便更换

  (4)电源接线腔改在后面打开后盖能全部暴露出电路更方便维修
  (5)电源电压转换直接在接线柱上可以选择不必再开盖改线
  (6) 本地?#31995;?#20108;路?#31995;?#25509;点的常开/常闭直接在印版端子上引出每只继电器2组转换接点输出总计四组转换节点输出可同时控制4台设备?#31995;?#21450;闭锁

  (7)前面板增加了声光报警用于风电闭锁时不必再增?#30001;?#20809;箱
  (8)传感器引出线改用优质航空插头连接方式方便现场快速拆卸
  (9)保留了原来八模的虚拟双四模方式可?#28304;?#26367;二台四模?#30446;?#20998;站使用

  (10)主板装在前面采?#38376;?#32447;插头方式连接与四模金手指?#30828;?#26041;式不同
  (11)兼容现有新/老系统软件可与F1分站并网使用

  90KJ101NF型监控分站许多?#38382;?#37117;是从地面设置的脱机后情况怎样 
  仪器与KJ101N系统联网时?#38382;?#35774;置大部分都是由地面下发的脱机时不受影响当仪器电源中断重新?#31995;?#21518;仪器监控?#38382;?#30001;内部非?#36164;?#23384;储器记忆基本?#38382;?#20381;照前次设定为准接通网络后地面主机有权修改各项?#38382;?#35774;置八模监控分站和2005年后生产的四模监控分站都具有长期记忆?#38382;?#21151;能不怕掉电

  91监测机房离井口很远时KJ101N监测系统怎样适应 
  本系统的FSK传输方式传输距离长可达30公里且传输质量和可靠性不受影响考虑到长距离架空线路容?#33258;?#21040;雷击机房与井口距离远时建议使用光纤驱动接口抗干扰?#38405;?#36824;会得到进一步提高如果没有条件架设光缆一定要用屏蔽电缆连接通信线路且两端屏蔽层一定要良好接地 

  92机房UPS电源有何种要求 
  为保证监测系统不间断工作地面机房中必须安?#23433;?#38388;断UPS电源该电源有在线式和后备式两种区别在于交流电停电瞬间的切换方式不同在线?#25509;?#20110;后备式两者售价有很大差别?#27809;?#21487;根据自身条件选择功率一般选用1000W以?#31995;?#20135;品UPS电源中的蓄电池全负荷供电时间只有15分钟如需较长时间的备用电源必须外置大容量蓄电池建议购买100安时免维护电池组
 
  93生产监测与安全监测合用一套系统时怎样配置 
  将生产监测与安全监测合用一套系统是非常经济的做法因为监测系统本身有很大潜力没有利用井?#36335;?#21035;根据生产和安全需要将各种传感器挂接在传输总线上监测信息集中传输到地面中心站再根据要求分设若干台生产终端和安全终端两种终端的?#24067;?#30456;同区别在于终端显示软件本系统具有生产与安全监测的全部功能还可通过局域网和互联网共享监测资源
 
  94系统防雷的若干问题
  除了大气放电造成的强电磁干扰外还有一种来自矿井内部动力电源故障浪涌电流造成的破坏 后者的破坏力往往远高于雷电的损坏力特别在动力电源设备发生击穿短路电缆短路放炮电缆弧光短?#36820;?#24773;况时动力电源的相间会发生严重的?#40644;?#34913;

击穿点对地短路造成很高的跨步电压不同?#24674;?#30340;两点大地电位差能造成井下现场接地点与地面机房接地点很高的电位差
信号传输线跨接在这个高电位差的两地之间与仪器之间形成放电回路能在很短的时间内?#25112;?#30005;路板并使其碳化击穿会破坏整个网络
?#27809;?#24448;往在没有发生?#23376;?#30340;季节也发生了击穿损坏这就是动力电源浪涌造成的破坏

就现场实?#26159;?#20917;建议?#27809;?#37319;取如下十二?#25191;?#26045; 可以有效的防治闪电雷击?#25237;?#21147;电缆浪涌感应造成的损坏
  1)传输?#19978;?#20840;部更?#40644;?#34109;线井筒电缆钢用?#38752;?#35013;线并且从井底到机房不要设接头直达机房电缆的屏蔽网包括铠?#26696;?#19997;上下两头分别可靠接地特别是地面?#19978;?#23613;可能避免架空走线必须走明线时要用钢绞线吊?#36965;?#38050;绞线两端可靠接地

  2有条件的话地面线路可以考虑采取埋地走线方案穿入?#27490;?#20316;防护外皮埋入地下能取得良好防雷?#38405;ܡ?br>  3如果实在没有条件使用屏蔽电缆把四芯电缆中的二根剩余芯线在井上井?#36335;?#21035;良好接地?#37096;?#26377;效吸收感应能量获得明显的保护作用
  4传输线终端的井上?#36335;?#21035;加装避雷器不可以只安装地面忽?#36291;?#19979;安装线路避雷器可以得到很好的保护效果千万不要拆掉避雷器运行系统

  5避雷器的保?#23637;ܱ换?#26029;后要换上相同容量的备用保?#23637;ܣ?#24403;地购买不到相同规格保?#23637;?#23613;快与厂家联系切不可以用大容量的代换一般不要用大于500毫安的保?#23637;ܣ?#32477;对不要用导线替代融丝现场对损坏的保?#23637;?#21487;以自己焊接可以找来0.08到0.1漆包线替代熔丝焊接在玻璃管中

  6信号传输线不要同动力电缆挂在同一侧邦上更不要挂在同一个电缆钩子上否则动力电缆发生瞬间短路的浪涌电流会在传输线上感应出数千伏电压能量非常?#30475;?br>  7避雷器的接地线要良好接地特别是安装在井下的避雷器尤其重要
  8雷电大作时特别在机房附近落?#36164;保?#24314;议关闭地面主计算机然后拔下主机和接口的电源插头接有局域网的也要拔下网线插头这样可以有效的保护计算机不被雷电击毁但不能保护井下设备只停电不拔下插头主机照样容易被雷击毁

9计算机外壳接地不能改?#21697;?#38647;?#38405;ܣ?#24688;恰相反机器外壳悬空能有效阻?#25103;?#30005;通路更有利于防雷建议电脑插座中的保护接地不要连接大地品字形插座中间的插孔但要保证外置接口的外壳和电脑的外壳地连接在一起就可以插在同一电源插座上或用导线将二个插座的保护地连在一起千万不可以只有一台接地而另一台外壳悬空指通信接口和电脑的外壳

  10)改用光纤信号传输可以彻底杜绝线路雷击损坏镇江中煤电子已有光纤传输接口可以直接代换使用

  95KJ101N系统地面可接多少终端?#25239;?#33021;如何 
  本系统地面可以任意增加显?#23616;?#31471;数量终端功能与监测主站类似但不具有下发控制命令的功能以及对系统?#38382;?#35774;置的功能屏幕尺寸有17"19"26"47"液晶屏100"背投屏200"前投屏等多种规格?#37096;?#20197;将地面系统联成以太网或通过互联网开设远程终端
 
  96KJ101N系统的传输?#19978;?#21487;否用光纤成本如何 
  本系统已开发了专用光纤传输设备KJ101N-G型矿用数据光端机可替换从机房到井底第一分支点的传输?#19978;ߡ?#20351;用光纤可提高系统的抗干扰能力?#22836;?#27490;雷击损坏设备采用光纤传输要比常规电缆传输增加4万元左右成本井底光端机必须有可靠电源共给
 
另外本系统?#37096;?#20197;采用光纤以太环网方式需要增加配套的产品有KJJ159型本安型以太环网?#25442;换KDW660/18B型矿用隔爆兼本安电源地面光电接口使?#27809;?#32593;方式要增?#30001;?#35768;成本但可以提高系统传输速度适合大型矿井应用

  97?#23435;?#30772;坏?#31995;?#25511;制本系统怎样检测和处理
  本系统设计有一种KGT19型馈电传感器将其安装在被控开关负荷测电缆上检测线路上有无电压不是电流如果发生?#23435;?#38459;止?#31995;?#25511;制的执行或线路故障造成?#31995;?#22833;效系统会立即报警并记录

该传感器还可当做配电状况的检测用于生产调度指?#21360;KJ101N-GD型矿用继电器箱内带有馈电回传功能可以将?#31995;?#25191;行状态回传监控分站和地面不必另设馈电传感器和线路
 
  98厂家怎样培训与保修 
  厂家每年定期集中举办?#27809;?#22521;训班系统地对执机人员和维修人员进行理论培训?#27809;?#35201;支?#26029;?#24212;的培训?#36873;?#27809;有条件参加培训班的?#27809;部?#20197;在现场安装调试过程中进行理论与实践培?#25285;?#36873;?#29028;?#31181;培训方式签约时协调同时产品在定货时商定好免费维修年限超期维修要适当收取费用KJ101N系统在主要分布地区都设有维修服务站?#27809;?#21487;就近得到服务 

 
KJ101N系统?#27809;?#20998;布图

  99煤矿安全规程通风安全监控部分与老版本有那些重大改动情况如何 
  1煤矿安全监控设备的装备标准依据矿井瓦斯等级自然发火状况等确定不考虑矿井的生产能力
  2高瓦斯矿井煤与瓦斯突出矿井有高瓦斯区的低瓦斯矿井必须装备矿井安全监控系统

  3没有装备矿井安全监控系统的矿井的煤巷半煤岩巷和有瓦斯涌出的掘进工作面必须装备甲烷风电闭锁装?#27809;?#39118;电闭锁装?#29028;图?#28919;?#31995;?#20202;
  4没有装备矿井安全监控系统的低瓦斯矿井的回采工作面必须装备甲烷?#31995;?#20202;?#37096;?#35013;备甲烷风电闭锁装置

  5监控系统井?#36335;?#31449;必须具有甲烷风电闭锁功能
  6监控系统井?#36335;?#31449;必须配备不间?#31995;?#28304;满负荷供电时间不小于2小时
  7监控系统必须具有?#31995;?#22833;效监测功能馈电状态回传
  8?#31995;?#25191;行装置在交流电中断后必须有后备电?#27425;制?#38381;锁状态功能
相比之下新煤矿安全规程?#32321;?#32769;版本要求更?#29992;?#26224;?#32454;?br> 
  100监控分站有大中小之分它们的各自?#25856;?#19982;缺点如何 
  具?#22797;?#20013;小分站的系统?#25856;?#22312;于可根据具体工作面和传感器的分布情况选择不同的分站可最大限度地减少分站数量缺点是分站的品种多不同分站的部件不能互换配备的电源也要分大中小?#20572;?#20351;维护难度增加分站的数量虽然相对少些但电源数量无法减少另外大分站所需传感器的电缆多总体造价不经济

使用单一品种分站的系统?#25856;?#22312;于互换性好便于维护可以充?#20540;?#21033;用分站的资源减少库存备件和备用设备传感器电缆布设更为合理节省总体成本实践证明中小?#22836;?#31449;是将来监控系统的发展方向不要听信有些厂家的恶意炒作系统的优?#30828;?#33021;用分站大小来衡量也不是分站型号越多就越先进有关更详细文章请参阅本技术问答34节人们普遍认为监控系统都是大同小异KJ101N实?#26159;?#20917;也是如此吗

  101KJ101N系统的抽放监测功能如何
  1    实现了抽放系统与安全监测有机结合 节省?#27809;?#36164;源
  2实现了多层次网络信息共享 
  3系统配有抗湿型管道瓦斯传感器检测元件寿命长工作稳定

  4系统配有智能化集中监控大柜监控功能?#30475;?br>KJ101N瓦斯抽放利用系统主要的检测?#38382;?#26377;甲烷管道负压管道温度和管道流量监测系统能对检测?#38382;?#36827;行就地显示获取准确的工况流量通过温压补偿和浓度运算计算出混合流量和纯瓦斯流量同时统计各量的日累计等另外还有断水保护泵房环境瓦斯监测电机和泵的轴温监测对于瓦斯利用系统可进行罐高水封水温灌内浓?#21462;?#20986;入口瓦斯浓度监测以及入口浓度控制等

  102馈电状态传感器有何用途 
  馈电状态传感器主要用来检测机电设备带电状况检查被控设备状态是否符合控制逻辑比如井下监控分站发出?#31995;?#25351;令后检测被控开关负荷侧是否真正切断了电源避免?#31995;?#22833;效而不能及时发现本传感器不同于开停传感器仪器是通过检测电缆外层的电场来判断线路是否有电因此?#37096;?#29992;于矿井内供电状态监测

  103KJ101N型监控系统是怎样解决风筒风量传感器工作不可靠问题的 
  我公司新近研制出一种GFT5?#22836;?#31570;风量传感器工作原理与常规产品不同它没有运动的机?#24403;P?#20381;靠检测风筒外面静止压力来判?#25103;?#37327;状态用尼龙编制扁带捆扎在风筒上方该传感器能适应不同风?#20179;本毒?#21482;需束紧编制带即可工作无需调整规格尺寸经现场使用证明工作稳定可靠不用经常维护

  104怎样在双风机双电源上实现闭锁控制
  1KJ101NF1?#22836;?#31449;四模?#30446;系?#23454;现方法 


  2KJ101NF2?#22836;?#31449;八模八开?#31995;?#23454;现方法
 

  在对双电机的对旋风机监控时可?#28216;?#19968;台风机处理?#23380;?#39118;机安装2个开停传感器图中未画出开停信号并联输入分站


  105为什么电脑和外设的串行接口容易损坏怎样能有效预防
  有电脑使用经验的人都会发现232串行口极易损坏有?#26412;谷?#26159;莫名其妙地发生的包括与电脑连接的打印机扫描仪接口

连?#22987;?#26412;的串行口也不能幸免有时仅仅是带电拔插一下串口结果就在悄无声息的情况下损坏了到?#36164;?#21738;里来的能量损坏了它们为什么与它连接最紧密的显示器通信口很少损坏笔者对此做了大量研究现将它的庐山真面目揭示给大家欢迎参与讨论拍砖

首?#20219;?#20204;共同回顾一个人们不太熟悉的半导体器件的基础知识MOS器件的锁定状态?#20445;?#30446;前市场上流行的MOS器件绝大多数都是互补CMOS器件它是在一块N?#32479;?#24213;上利用PN结当作绝缘体光刻制造出来的电路图形它不是真正意义?#31995;?#32477;缘体当外界信号电压低于衬底2个PN结电压时整个器件就会变成一只5层PN结可控硅器件晶片上集成的全部晶体管都会导通呈?#20540;?#30005;阻大电流状态且不能自行关闭如果没有电源限制措施很快就会发热烧毁器件

这种可控硅触发效应称之为MOS电路的锁定状态?#20445;?#25152;以CMOS器件有个明确的使用禁忌器件输入信号电压不得高于供电电压Vcc不得输入反向电压-1.2V以下近年的半导体器件已经加装了输入保护器件负向输入的锁定状态已经大为改善但还是不能抑制高强度触发能量

在正常的电路中没有高于电源电压的信号也不存在低于地电位的负向电压所以大家遇不到这样的情况发生接口芯片的信号线直接与外界连接情况就大不一样了线路?#31995;?#30005;磁感应来自电源的浪涌大气中雷电冲击都会引入异常电压轻轻地骚动就可能触发CMOS工艺制作的接口芯片进入锁定状态而损坏包括局域网的网卡电路

为什么带电插拔串行口容易损坏器件呢连接电脑和外设的串行接口中主要有三根线信号发信号收地线在插拔串行接口时如果在瞬间地线首先脱离那么就会有非常危险情况发生外设的外壳与电脑外壳之间由于脱离了连接各自受到不同相序工频感应就会有不同的交流电位外设的外壳与内部变压器的屏蔽层相通与220V市电有很大分布电容它又与5V公共地相通

电脑的这一边也是如此二个设备之间的交流电位有上百伏的感应电压如果你不相信可以做个实验用手指间去触摸不接地的电脑外壳你会感到麻电再用数字万用表交流电压档测量外壳对地电压可达?#36861;?#20043;多它若叠加在接口信号中瞬间的高电压窜入接口芯片立刻触发所谓的锁定状态烧毁娇嫩的串行口芯片造成器件永久损坏有些芯片进入锁定后不一定烧毁但反复触发之后?#19981;?#23545;器件?#38405;?#36896;成很大伤害

电脑显示器也和外设一样连接为什么显示器的信号接口损坏很少呢这和使?#27809;?#22659;有关系显示器往往与电脑使用一根电源线电源线中的保护地线?#21355;?#22320;将它们拴在了一起它们之间的外壳很少有脱离连接的时候两个机壳间就?#25442;?#26377;异常电位发生再者电脑很少有开机带着电拔插信号线的时候谁会看不到屏幕界面就去拔插电脑显示器呢

综合以上分析我们明白了真相监控系统接口与主机连接的串口是一个道理千万不要带电拔插串行口通信接口要模仿显示器的环?#24120;卫?#25226;通信接口的保护地与电脑连在一起电源插座地线连在一起不要在通电的情况下拔插通信接口插头在发生雷击的时候如果通信接口外壳与计算机外壳没有可靠的连接雷电流通过信号连线首先击穿接232芯片

接有互联网局域网的电脑也是同样道理一阵?#23376;?#36807;后银行?#31034;值?#30005;脑成片?#34987;?#19981;在少数人们还没有在雷击中学会保护自己的设备要记住?#36824;?#38381;电源没有拔下电源插头没有拔下网线的电脑很难跳脱雷击的厄运
下面给出基带接口和FSK接口强化接地的照片请现场人员参照处理



 
  106KJ101N08.1版系统新软件有何特点
  KJ101N08.1系统软件与它的?#24067;?#39118;格一样充满了创新意识08版系统软件可运行在Windows全系列平台上使用C++语言编写运行速度快稳定可靠带有多种?#27809;肮?#30340;显示界面使用方便快捷新软件图形具有无?#31471;?#25918;功能尤其是曲线显示方式更是独树一?#27169;?#25805;作灵活简便数据库使用新一代的MYSQL为?#27809;?#20108;次开发和组网奠定了良好的基础

  08软件具有五种显示模式用以适用不同矿井规模和不同?#32942;?#30340;?#27809;?#23427;新增了传统的以分站为显示单元的模式能够详细全面显示检测?#38382;?#21487;以避免隐含显示方式给人们带来不明确的错觉譬如用颜色表示?#31995;?#25253;警等状态08软件已经保留了经典的全息显示模式并在原基础上做了大量改进其?#38405;?#24471;到了质的飞跃

  08软件最为突出的特点是它的曲线显示方?#25509;?#20247;不同在一条无限延长的曲线上可以随意改变时间坐标点换日换时换分.....可以随意改变坐标的量?#22363;?#24230;不需要反复根据提示进行选择

  新软件结构采用组态模式根据?#27809;?#38656;要可以很方便的修改和扩展系统设计有局域网终端和互联网远程终端可将终?#25628;由?#21040;地球上任意角落?#27809;?#21482;需很小的投资即可迅速组网本软件集各类监控系统的优点于一身功能齐全可靠实用符合AQ6201全部规范要求 

  107分站设置数?#21487;?#20110;4台时为什么会影响数据采集刷新
   地面软件监控分站设置过少时会使系统软件?#24067;?#21608;期变短当?#24067;?#21608;期小于2秒后分站少于4台井?#36335;?#31449;将来不?#23433;?#38598;传感器数据不停地与地面进行应答通信分站和地面主机收到第一组数据后就不再刷新但传感器工作正常分站总数少的矿井不要把分站测点开辟过少一般不小于五台

  108同一批的产品中为什么有些分站后备电源就达不到要求的供电时间

  1使用中的后备电源?#30475;?#23436;全放电后要经过48小时充电方能全部充满每天都发生交流电停电的场合当恢复供电后短时间内不能将电池充饱电池将长期处于过放电状态致使电池容量很快衰竭

  2电池全放电后要立?#22363;?#30005;否则很快极板就会发生硫化而损坏井下工作面设备搬迁时往往生产部门首先切断工作面电源然后才逐步拆卸设备带有后备电源的分站在交流电停止那一?#28845;?#22987;已经开始消耗后备电池中的电能直到电池放光为止如果这台设备不能迅速搬移到新工作地点并且连接好电源将电池及时充电那么这台分?#23616;?#30340;电池组注定就报废了?#27809;?#35201;防止这种在?#24674;?#19981;觉中损坏设备的?#32942;?#34892;为一定要在拆装设备之前用遥控器关闭分站电源

  3在进行后备电源容量的测试之前一定要保证48小时的全充电二天二夜如果仅仅充电八小?#26412;?#24320;始放电电池组只能充到1/3不到的容量将?#23545;?#36798;不到全容量的指标

  4?#25191;?#20013;的后备电源要定期半年充电一次升井检修的仪器一定要充足电后再储藏避免损坏电池

  109地面采用多电源插座供电会有什么隐?#29301;?br>  在使用多个电源插座时尤其是采用双回?#36820;?#28304;供电的机房千万要将几个电源插座中的保安接地相互牢靠连在一起?#21592;?#35777;电脑及接口的外壳同电位?#20445;?#21542;则电源浪涌和雷电极易损?#30340;?#30340;串行接口千万不可以轻视?#23435;?#39064;即使不采用双回路供电也是一样的危险现场已经发现多起类似严重的事故

下面简单描述一下雷击的过程感应?#36164;?#20808;由信号线进入接口上万伏的电压能轻易击穿?#25484;?#21040;外壳外壳再对电路板击穿进入5V芯片电路经过串行接口芯片连到计算机由主计算机外壳入地雷电流所经过的路径将全部被损坏

  110连接非串码制式传感器的分站有什么问题
  凡是连接有非串码制式传感器的分站不再具有抗干扰?#38405;ܣ?#24182;且由于采集周期变长不能保障2秒快速?#31995;?#30340;指标使用时注意传感器的搭配或者尽可能选配我公司的原?#23433;?#21697;设有非串码制式的分站采集传感器信息的速度会变长这样的配置达不到2秒快速?#31995;?#35201;求

  111匹配器三通有什么用途信号?#19978;?#20998;叉点为什么要加装匹配器三通
  匹配器是我公司生产的专用三通里面接有6只网络匹配电阻接在线路分叉点上能有效抑制信号反射对通信的打扰FSK方式的通信主?#19978;?#22823;分支小于1公里的可以忽略不计特别越?#24378;?#36817;接口端的分叉?#20219;?#37325;要树状连接极易造成信号反射使通信不稳定根据布线情况在分支处安装匹配器可以有效抑制反射信号匹配器安装时注意每个支点最多装二级级数多了会衰减信号地面分支可?#28304;?#25509;口中的另一组信号分出来不要接匹配器

  112地面FSK通信接口为什么设计二套独立的驱动电路
  信号线路传输时不可以随意分叉否怎会发生信号反射叠加严重时会使误码率下降造成通信阻断二套相互独立的驱动电路可以隔离线路会接可以同时驱动二路通信电缆由于没有电气连接关系?#25442;?#21457;生信号反射?#25512;?#37197;问题这样的设计能够连接二个不同区域的网络甚至二个井口的监控系统

大部分矿井地面都设有监控分站譬如主扇机房独立风井抽放子系统洗选监控等双驱动口可以隔离井上井下线路保障通信可靠稳定

  113为什么馈电传感器在现场会发生测不准的问题怎样解决
  1)馈电传感器是电场感应原理使用时必须设定参考点一般都是以大地为参考点分站本安电源是悬浮的容?#36164;?60V电源分布电容影响对地有很高的感应电压安装时要单独接一根地线如果不接地则无法检测电缆中芯线是否有电传感器会常亮不灭本传感器的接地端与线路是绝缘的由传感器航空插?#36820;?脚引出接地不方便的地方可以连接机电设备外壳保护地?#37096;?#20197;单独接个简易地线譬如金属支架水管水沟

  2)井下的动力电源中心点是悬浮的理论上合成矢量电场为零普通馈电传感器很难检测到微弱的感应信号使用我公司2010年后生产的KGT8型高灵敏馈电传感具有抗拒电场干扰的特殊功能且工作时无需调整维护工作稳定可靠


 
  114变频设备对监控系统的干扰问题如何应对
  目前矿井中使用的变频设备越来越多且行?#30340;?#27809;有对这类产品造成的电?#27425;?#26579;进行规?#23545;际?#32473;矿井中使用的电子仪器带来灾难性后果KJ101N监控系统虽然具有很强的抗干扰能力但在超强的电磁干扰环境下依旧会发生分?#23601;?#20449;被干扰阻塞严重时会反复启动传感器遇压制性干扰时分站会时断时续显示断线

遇到?#27515;?#38382;题首选是让分站远离变频设备避免与变频设备使用同一台变压器电源供电调整信号线走向和传感器电缆走向传感器使用屏蔽电缆且将屏蔽层与本安公共端相接信号线使用屏蔽电缆屏蔽层与分站本安地线相连18V公共端要注意这二?#21046;?#34109;电缆屏蔽层接法是不同的

  115闲置设备为什么要定期驱潮气
  现场发现长期存放的分站隔爆腔里会积存潮气严重的甚至发生结露现象受潮的分?#23601;?#30005;后结?#31471;?#27668;会腐蚀电路板和元器件造成电路开关不灵充电电路击穿等严重后果....

  1建议凡是停用时间超过一个月的分站在下井前要先在地面打开隔爆电源?#21069;?#36890;电加热48小时
  2擦去涂在非金属隔爆面?#31995;姆?#22763;林101分?#23601;?#22771;全是非金属材料不需要涂布防腐膏这样有利于机内潮气散发凡是发生充电电路损坏的分站一定要联系厂家维修或自己打开电池接线腔不接电池空载下测量电压?#35828;?#21387;是脉动的如果有超过30V连续电压则是充电电路损坏千万不可以再换?#31995;?#27744;继续使用

  116传感器的调试不正确会带来那些问题
  1传感器的?#24067;?#35843;零一定要先通电预热最好预热24小时紧急情况也要4小时后再调整待传感器完全达到热平衡后进行调整能?#21592;?#35777;它最佳的工作点有条价的?#27809;?#26368;好带上气样在井下?#24067;?#35843;零这样能克服大气压力湿?#21462;?#28201;度的影响这样才能最大发挥中煤45型传感器的优异?#38405;ܡ?br>
  2在井下通气调零时不必全程通气只要你观察传感器数字显示稳定后就可以按键调整当你按下第一次按键就可以关?#25484;?#28304;反复调整期间不需要维?#21046;?#26679;供给一直到数码管?#20102;?#20572;止才能恢复到检测状态这样可以节省调试气样如果调整期间有较长的停顿间隔譬如超过了5秒致使仪器回复到检测状态继续调整必须重新充气

  3在对传感器调整期间调零调精度传感器对分站的输出信号一直维持原始测值与当前显示的值没有关系一直到数码管?#20102;?#20572;止后才开?#20960;?#26032;远传信号值

  4实验键按下后传感器会输出一个模拟值可变的信号该信号就是传感器内部设定的?#31995;?#20540;?#20445;?#36890;过改变这个?#31995;?#20540;设置可以实现任意值实验模拟传感器内部?#31995;?#20449;号与分站的?#31995;?#20540;没有关系也不受分站控制它是独立于系统以外的控制功能可以单?#29436;?#21160;一路微?#25237;系?#22120;完成特殊的就地控制

  117甲烷传感器连续受高浓冲击后为什么会发生零点下移现象
  1中煤45?#22270;?#28919;传感器工作在连续的高浓甲烷气体下当退出高浓环境后会发生短暂的零点下移现象过一?#38382;?#38388;后就能自动恢复?#25442;?#23545;传感元件造成损坏此时千万不要随意调试它的零点和精?#21462;保?#35753;其自动恢复否则就打乱了所有?#38382;?br>
  2排瓦斯巷中的甲烷浓度如果在4.00以上不宜使用催化元件的传感器我公司有专用的高浓传感器

  118FSK线路检修时采用什么办法能更有效判断线路?#27809;担?br>监控系统信号极易发生断线短路对地漏电等故障?#38376;繁?#24448;往不能准确判断故障性质和?#24674;ã?#24314;议使用电话机的听筒监听调制载波声音目前使用的FSK信号都在2KHZ左右音频范围之内人的耳朵可以有效鉴别信号质量

找一只报?#31995;?#30005;话机拆下听?#29627;?#28938;上二根导线和鱼嘴夹就是一个很好的信号寻迹器用它来?#32439;?#25925;?#31995;?#21313;分有效良好的信号声音清脆?#31354;?#29369;如池塘里的?#21644;?#40784;鸣声线路绝缘不良会引入混杂的工频谐波?#20313;由?#36890;过声音能方便地辨别出信号短路和有无

  119镇江中煤电子的红外甲烷传感器型号是什么?#38405;?#22914;何
  我公司新研发的红外甲烷传感器信号为GJH100其?#38405;ܲ问?#31283;定功耗低超强的抗硫化氢中毒特性红外线遥控调校多种制式输出结构坚固美观具有良好的密封?#38405;ܣ?#35813;传感器有二种规格一种为环境?#20572;?#21478;一种为管道?#20572;?#21487;与各型号监控系统配?#36164;?#29992;

 
管道型红外甲烷传感器

 
环境型红外甲烷传感器


  120涡?#33267;?#37327;传感器量程?#40644;?#37197;为什么不能正常工作 
  流量传感器的量程匹配非常重要如果选择不当不仅影响检测精度严重时会测不到流速数据这就好比不要能用汽车衡去称量金戒指是一个道理因为涡街传感器工作时必须具有每秒4米/秒以?#31995;?#27969;速它才能准确计?#25239;?#36947;中的气体太低的流速会使读数不稳甚至没有读数它的工作原理很像吹小号力气小吹不出声音来

在煤矿瓦斯抽放监控子系统的流量传感器设计时要根据真空泵的额定流量瓦?#26500;?#36947;的?#26412;?#27491;确选择规格千万不可以采取大马拉小车的方式配置也不可以超越量程使用否则?#19981;?#24341;入非线性误差具体?#38382;?#35265;下面附表如果?#27809;?#27809;有把?#29031;?#30830;?#28010;?#27969;量请务必与厂家取得联系避免走弯路

现场的管路与抽放泵大都不能满足最佳检测?#38382;?#21487;以增加变径节实?#21046;?#37197;厂家配有各种规格变径节在订货?#26412;?#35774;计妥?#34180;?#31649;道加入变径节只在局部很短的地方基本?#25442;?#32473;抽放管路带来多大阻力另外涡?#33267;?#37327;传感器安装?#24674;?#20063;很重要详见下一个题目

根据经验在正压测安装的流量传感器选?#20572;?#30495;空泵额定流量与涡?#33267;?#37327;传感器满度流量的比值要大于30%在负压测安装的流量传感器选?#20572;?#30495;空泵额定流量与涡?#33267;?#37327;传感器满度流量的比值要大于40%

真空泵的额定流量在?#21051;?#27893;的铭牌上都有明确标识流量传感器的基本?#38382;?#35265;下表

满管式涡?#33267;?#37327;传感器流量范围参考表



插入式涡?#33267;?#37327;传感器流量范围参考表



涡?#33267;?#37327;传感器选择规格计算比值时要注意单?#25442;?#31639;

如果真空泵额定流量不能满足上述最低流速要求建议?#27809;?#22312;上游侧管道中安装流体变径整流器其结构如下图所示


  1涡?#33267;?#37327;传感器
  2整流喷嘴上游侧部件
  3前直管段
  4后直管段
  5整流喷嘴下游侧部件

  121抽放传感器安装的注意事项有哪些
  安装?#24674;?#23545;于涡?#33267;?#37327;传感器的稳定可靠运行非常重要必须要做到以下几点

  1涡?#33267;?#37327;传感器要安装在水平放置的抽放管路上
  2涡?#33267;?#37327;传感器的安装?#24674;?#23613;量远离真空泵不要安装在有强?#33402;?#21160;的管道上以免影响精度如传感器在有振动的管道上安装使用时可采用下列措施减小振动带来的干扰
  A如果实在找不到避免震动的适当?#24674;ã?#24517;须在涡?#33267;?#37327;传感器与真空泵之间距涡?#33267;?#37327;传感器2D处加装管道固定支撑点
  B在满足直管段要求前提下加装软管过渡
  3传感器上游和下游配置一定长度的直管?#21361;?#20854;长度应满足下表要求



  4    在传感器的上游侧不应设置流量调节阀

  122抽放子系统的其他几个传感器安装应注意什么
  1    温度和压力传感器必须安装在涡?#33267;?#37327;传感器的下游管道甲烷传感器的进出气咀分布在涡?#33267;?#37327;传感器的两侧相互之间距离可尽?#38752;?#36817;只要不影响装卸即可管道甲烷压力温度传感器均配有安?#30333;?#25509;附件将转接附件要焊接在抽放管道壁的正上方

  2    抽放子系统的四个传感器应单独安装在一小段与抽放管路同径的金属管上两端与原抽放管路通过法?#21058;?#25509;?#21592;?#21152;工安装及日后拆卸维护

  123管道甲烷传感器安装应注意什么
  1    由于管道甲烷传感器采用分流取样检测方式进行要保证其进出气?#23383;?#38388;有微差压?#21592;?#35777;抽?#29260;?#20307;经传感器气室流动否则会造成检测数据不准确

  2    管道甲烷传感器应悬挂在安装?#24674;?#30340;正上方分流管尽量短而且不能存在存水弯?#21592;?#35777;气体顺畅流动否则因水堵造成无法正常检测
  3    如果管路中水气过大要在进出气端加装单独的简易气水分离器防止水灌入传感器检测气?#36965;环?#21017;将造成传感元件不?#23578;?#22797;的损坏

  4    如果管道甲烷传感器进出气?#23383;?#38388;的气差压过大要在进气咀前加装限流阀流量控制在200ml/min即可否则将严重影响测量精?#21462;?br>  5    插入式甲烷浓度传感器最好安装在抽放泵的正压端?#22791;?#21387;端的气压不稳定气体稀薄容易引入?#27927;?#35823;差

124KJ101系统定时器一般应该设置多长
  对于FSK的传输接口一般设置320~350毫秒对于基带的传输接口一般设置400~450毫秒现场一定不要随意更改?#38382;?#35774;置不当会引起通信不稳?#24067;?#21608;期变长严重时会发生数据冲突造成频繁丢失数据

  125怎样才能知道KJ101系统的双机同步是否正常
  可以使用MySql Control Center工具或在命令提示符下使用mysql.exe程序来查询备机所指的数据库中的analog_monitor_data表中的数据看看它与主机中的数据相差是不是一分钟的时间一般情况下主机采集的数据要一分钟以后才能同步到备机但如果网络比较忙的话同步的时间可能要超过一分钟这应该是正常的情况

  126怎样对数据库文件进行备份
  首先要停止正在运行的MySQL服务方法是将鼠标移到我的电脑上单击鼠标右键系统弹出快捷?#35828;?#36873;择管理?#20445;?#31995;统弹出计算机管理窗口在左?#26696;?#20013;展开服务和应用程序后选择服务选项在右面的?#26696;?#20013;?#19994;MySQL服务后按下停止?#30913;?#31561;到MySQL服务后?#22870;D:\KJ101N煤矿安全监控软件\mysql\data\kj101目录到你要备份的目?#36158;?#21363;可目录?#22870;?#23436;成后可以再启动MySQL服务

  127KJ101系统的终端程序为什么连?#30828;?#21040;服务器
  首先要确定终端程序的电脑与MySQL服务器是否已经连通可以使用ping命令来测试如果已经连通则确定终端程序的电脑与MySQL服务器的IP地址后将终端程序的电脑中的终端程序所在目录的KJ101.ini中DB_HOST?#38382;?#25351;向的IP地址应该是MySQL服务器的IP地?#32602;DB_USER?#38382;?#24212;该是MySQL服务器中的?#27809;DB_PSWD?#38382;?#26159;这个?#27809;?#30340;密码

  128为什么KJ101双机热备系统有时会有两个监控主机
  首先要确定双机热备的?#25945;?#30005;脑是否联网且在一个网?#21361;?#22914;果不是一个网段要调整为一个网?#21361;?#22914;果在一个网?#21361;?#20294;仍显示两个监控主机则要检查?#25945;?#26426;器的防火墙是否关闭或者在防火墙的配置中将监控程序加入例外中

  129为什么有时模拟量的数据没有达到?#31995;?#20540;但却出现?#31995;?#30340;情况
  出现这种情况有两种可能一是传感器井上井下的?#38382;?#35774;置不一致需要对传感器重新下发?#38382;?#20108;是井下传感器的类型选择错误请选择正确的传感器类型

  130KJ101系统?#32423;?#20250;出现KJ101系统XXX入库失败?#20445;?#35831;问如何处理
这种问题可能是MySQL数据库中某个表XXX出错应该对其进行修复修复MySQL数据库的方法如下
  1.    选择开始?#35828;?>所有程序->?#26696;?#20214;->命令提示符?#34180;?br>  2.    d Enter键
  3.    cd D:\KJ101N煤矿安全监控软件\mysql\bin

  4.    myisamchk Cf Cr D:\KJ101N煤矿安全监控软件\mysql\data\kj101\XXX.MYI


131KJ101系统可将监控主程序和MySQL服务器程序分别安装到不同机器上吗
可以KJ101监控系统的架构是非常灵活的根据矿?#31995;?#19981;同的情况可以组成如下几?#20013;问?br>
  单击?#38382;?#30340;监控主机与MySQL服务器安装在同一台机器上
 

  单击?#38382;?#30340;监控主机与MySQL服务器安装在不同机器上

 
  双机热备?#38382;?#30340;监控主/备机与MySQL服务器在同一台机器上
 

  监控主机/备机与MySQL不在同一台机器上
 
 
  监控主机/备机共用一台MySQL服务器
 
点击打开连接

----
-

相关信息:

发布响应:
  响应信息前,请确认您发表的信息符合中华人民共和国法律法规第一次来的新?#27809;?#24819;发言必须先注册请点击表格中的"注册?#27809;?
姓 名 注册?#27809;?/A> 密 码
主 题
主题图标
请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标
请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标
请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标
请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标
请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标
请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标 请选择您?#19981;?#30340;主题图标点击图标可以在详?#25913;?#23481;中加入心情图标
详?#25913;?#23481; 贴图片  超?#35835;?#25509;

Helix BBS© Version 3.0

当前小时点击 181

返回.本站论坛 | 返回.本站首页
版权所有www.ZMDZ.com   
煤矿安全监控系统论坛使用 | 论坛值班:方的翅膀 咫尺天涯 心雨 | 镇江中煤电子有限公司
苏ICP备11007727号
.::Copyright © 2002-2008 ZHENJIANG ZHONGMEI ELECTRON CO.,LTD Best view 1024*768 IE5.5::.